CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
- Katılım
- 30 Ara 2009
- Mesajlar
- 1,059
- Puanları
- 481
- Yaş
- 54
GERİLİM HARMONİK DEĞERLERİ
· % 5'in altında bir THDu değeri normal kabul edilir ve neredeyse ekipman arızalanma riski yoktur.
· % 5 ile% 8 arasında bir THDu değeri, önemli harmonik bozulmayı gösterir. Bazı ekipmanın arızalanması meydana gelebilir.
· % 8'den yüksek bir THDu değeri, yüksek harmonik bozulmayı gösterir. Ekipman arızalar olasıdır. Ayrıntılı analiz gereklidir ve harmoniğin azaltılması için aktif filtrelerin kurulması gerekir.
AKIM HARMONİK DEĞERLERİ
· THDi değeri% 10'dan az ise normal kabul edilir ve neredeyse ekipman arızalanma riski yoktur.
· % 10 ile% 50 arasında bir THDi değeri, önemli harmonik bozulmayı gösterir. Sıcaklık artışı meydana gelebilir, bu da kablo kesitlerinin artırılması anlamına gelir.
· % 50'den yüksek bir THDi değeri, yüksek harmonik bozulmayı gösterir. Ekipman arızalar olasıdır. Ayrıntılı analiz gereklidir ve harmoniğin azaltılması için aktif filtrelerin kurulması gerekir.
Kaynak:Harmonic detection and filtering(Schneider Elektrik)
· % 5'in altında bir THDu değeri normal kabul edilir ve neredeyse ekipman arızalanma riski yoktur.
· % 5 ile% 8 arasında bir THDu değeri, önemli harmonik bozulmayı gösterir. Bazı ekipmanın arızalanması meydana gelebilir.
· % 8'den yüksek bir THDu değeri, yüksek harmonik bozulmayı gösterir. Ekipman arızalar olasıdır. Ayrıntılı analiz gereklidir ve harmoniğin azaltılması için aktif filtrelerin kurulması gerekir.
AKIM HARMONİK DEĞERLERİ
· THDi değeri% 10'dan az ise normal kabul edilir ve neredeyse ekipman arızalanma riski yoktur.
· % 10 ile% 50 arasında bir THDi değeri, önemli harmonik bozulmayı gösterir. Sıcaklık artışı meydana gelebilir, bu da kablo kesitlerinin artırılması anlamına gelir.
· % 50'den yüksek bir THDi değeri, yüksek harmonik bozulmayı gösterir. Ekipman arızalar olasıdır. Ayrıntılı analiz gereklidir ve harmoniğin azaltılması için aktif filtrelerin kurulması gerekir.
Kaynak:Harmonic detection and filtering(Schneider Elektrik)