Arkadaslar orta gerilim akim trafolari. alt cikislarlari. nasıl sifirlanir veya şont yapılır. ..her hangi bir ölçüm cihazı bağlı değil. ...

Sent from my GT-I9505 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Akım trafosunun çıkış uclarını birleştir ve toprakla.
 
Hiç bir şey olamaz.Her iki çıkışı birleştir ve topraklrsın. Zaten sayaç ,sekonder koruma rölesi,wattmetre,varmetre bağlantılarına bakarsan canlı olmayan ucun direk topraklandığını canlı ucun ise cihazlardan geçtikten sonra topraklanacağını görürsün.
 