Aklıma Takılan Sorular

şimdi bende diyicem nötur aslında yoktur biri işletme topraklaması biride koruma topraklaması en basta soruyu soran muhendıs arkadasın kafası karısıcak :D
 
alternatif akımda + - olmaz nötr - değil dir sıfırdır bunu unutma saygılarımla

alternatif akımda +ve - olur ölçme işlemi uyguladığımız ucun polaritesi frekansa göre değişir.artıdan eksiye frekansın bir sonucu olarak değişir.bu kesin bir şeydir yoksa alternatif akım olmaz.
 
soruyu soran muhendıs arkadasın kafası karısıcak :D
Zannetmiyorum bence o arkadaş sorunun cevabını bizden daha iyi biliyor. Ama konu tatışılsın istiyor.
İyide ediyor bence bu tür tartışmalarda hemen hemen hepimizin bilmediği bazı deteylar ortaya çıkıyor...
 
alternatif akımda +ve - olur ölçme işlemi uyguladığımız ucun polaritesi frekansa göre değişir.artıdan eksiye frekansın bir sonucu olarak değişir.bu kesin bir şeydir yoksa alternatif akım olmaz.

demek ıstedıklerı +ve - DC de oldugu gıbı olmadıgını anlatmaya calıstılar ama .sn 50 saykılda 100 kere +ve - isaret vardır yanlıssam duzeltın
 
alternatif akımda +ve - olur ölçme işlemi uyguladığımız ucun polaritesi frekansa göre değişir.artıdan eksiye frekansın bir sonucu olarak değişir.bu kesin bir şeydir yoksa alternatif akım olmaz.

sabit değerde bir artı eksi olmaz demek istedim yanlız faz sinüsoyral eğride artı ve eksi arası frekanslar meydana getirir bu böyle devam eder doğrultmadıkça hiç bir şekilde sabit bir değer artı ve eksi olmaz
 
sabit değerde bir artı eksi olmaz demek istedim yanlız faz sinüsoyral eğride artı ve eksi arası frekanslar meydana getirir bu böyle devam eder doğrultmadıkça hiç bir şekilde sabit bir değer artı ve eksi olmaz

frekansa uygun biçimde sinüsoydal değişimlerin yaşandığı uçlara ac kaynak diyoruz.önemli olan akım kapasiteleridir örneğin 200 volt gerilimde 10 amper akım sağlayan güç kaynağı 200 va değerine sahiptir.
 
Arkadaşlar Elektrik müh. bölümünden bu sene mezun oldum ve bu meslekte yeniyim haliyle.... Yıllardır çekindiğim için ( koskoca mühendis olmuş daha bunları bile bilmiyor demelerinden çekindiğim için) bir türlü soramadığım aklıma takılan bir takım soruları sizinle paylaşmak istiyorum umarım yardımcı olursunuz...

1.Nötr ile toprak arasındaki fark nedir? Nötr trafondan nasıl elde edilir?
2.Kva ile Kw arasındaki fark nedir?
3 Trafolarda giriş sarımının çıkış sarımına oranı giriş voltajının çıkış voltajına oranı olduğunu biliyoruz peki neden 100 voltluk girişi 200 volta çıkarmak için girişe 1 çıkışa 2 sarım sarmak varken 1000 lerce sarım sarılıyor?
4.Şebeke geriliminin A.C yani dğeişken olduğunu biliyoruz ama neden voltmetre ya da ampermetre ile ölçtüğümüzde sabit değerler çıkıyor?
5. 2 faz arasına ampul bağlayınca ampul nasıl oluyor da yanıyor devre halbuki nötr ya da toprak da sonlanır diye öğretilmişti bize yoksa yıllardan beri aldatıldık mı :D
Şİmdilik bu kadar to be continued....


Bilmemek ayıp değil suç sizinde değil eğitim sisteminin çarpık düzeninden dolayı oluşan bir durumdur. Teknik liselere müh. kapılarını kapatan zihniyettedir suç. Ben sorularınıza bilgim dahilinde cevap vermeye çalışcam.

1) Nötr trafonun yıldız noktasından alınan bir uçtur. Alıcı cihazların faz geri dönüşü bu hattan yapılır. 3 fazlı dağıtım yapılan sistemlerde notr çok kritik bir öneme sahiptir. Notr hattının kopması durumunda alıcı cihazlar 2 faz arasında kalıp yanmaktadır veya yangın bile çıkartabilmektedir. Notr hattı kopması ile ilgili bilgide forumumuzda var araştırabilirsiniz. Deneyini yapıp buraya eklemiştim lazım olursa özelden yollarım.

Topraklama ise 3 çeşittir.
koruma topraklaması
işletme topraklaması
yıldırım topraklamasıdır.

Bunların her biri ayrı ayrı amaçlarla yapılır. Ama ortak noktaları CAN GÜVENLİĞİDİR. Topraklama detayına inersem konu çok uzayacaktır bu 3 maddeyle ilgili baya bilgi var nette.

2) kva : Görünür güçtür S=U*I (S:Görünür güç ifadesidir.)
watt: aktif güçtür P=U.I.Cosφ (P:Aktif güç ifadesidir.)
Bununla ilgili detaylı hesaplamaları size ünide açıklamış olmaları lazım.

3) Bu soruda formüllerden önce kısa bir mantık yürütürseniz kendinizde cevaba ulaşırsınız.

Düşürücü trafolarda : primer ince kesit çok spirli sarılır. Ürettiği manyetik alanda bununla doğru orantılı olarak fazla olur.

Sekonder: kalın kesitli az spirli. Kalın kesitli olması çekilebilecek akımın yüksek olmasını az spirli olmasıda voltajın düşük olmasını sağlar. Şimdi diyebilirsinzi ki o zaman ben sekonderi daha fazla sarayım hem yüksek voltaj alırım hem yüksek akım alırım tasarruf sağlarım :) Onunda mümkünü yok çünkü bu seferde gücümüz düşecektir. Akım gerilim ters orantılıdır. Tarzanca oldu çok detayı var kabaca anlatıyorum anlamanız için.

Yükseltici trafolarda: Yukarıdaki işlemin tam tersi yapılır.
primer: kalın kesitli iletkenle az sipirli olarak sarılır.
sekonder: ince kesitli iletkenle çok sipirli olarak sarılır.

Sekonder sargımızdaki tel sayımız fazla dolayısıyla manyetik alan içerisinde kalan tellerimizde endüklenmede fazla olur. Voltaj yükselir fakat akım gerilim bağıntısından çekilebilecek akım düşer. Örnek verecek olursak tv lerdeki şok bobinleri bu şekilde çalışır yada santral çıkışındaki YG trafolar.

4) Bunu daha iyi anlayabilmeniz için AC kademesinde voltmetrenizin problarini DC gerilim kaynağının + ucuna hızlı hızlı değdirip çekin. Size yine AC gerilim değeri gösterir. Sabit tutarsanız göstermez. Ölçü aletinin içerisindeki devrelerde AC/DC converter var. Ac değer dc ye dönüştürülerek ekrana yansıtılır. Max. Kademe 750 ACV yazan bir voltmetre yi baz alalım. 750 AC voltta converter çıkışı DC 5 volt olur. Ve ekrana 750 Acv olarak yansıtılır. Converter Ac gerilimin değerine göre dc çıkışını değiştirir.

Ampermetreninde çeşitleri var pens yada direk hat üzerine seri bağlantı yapılır tipte. İkisinin ölçme tekniği birbirinden farklıdır. Pens te Çengelin içerinde nüve vardır. Siz içinden akım geçen Ac kabloyu içerisine aldığınızda nüve üzerinden manyetik akı oluşur. manyetik akı hall levhası ile voltaja çevrilir ve bu voltaj değerinin değişkenliğine göre ekrana yansıtılır.

Hatta seri bağlantıya örnek verecek olursak en iyi ve en doğru örnek akım trafolarıdır. Buda kablo içerisinden geçen akımın yoğunluğuna göre bobinlerde endüklenme meydana gelir Dc ye çevrilir ve ekrana yansıtılır. (ekrana gelene kadar çok işlemden geçiyor detaya inmiyorum.)

5) Faz açısı olan her yerde lamba yanar. Eski Senkronizasyon panolarında lamba vardır. 2 faz aynı frekansa gelinceye kadar lamba yanar. Frekansları birbiri üzerine binmeye yaklaştıkça lamba sönmeye başlar. Tam söndüğü anda 2 fazın faz açılarıda aynı demektir. Santraller arası paralel bağlantılarda veya paralel jeneratör bağlantılarında bu kural muhakkak uygulanmaktadır. Voltajlarda eşit olacak tabiki. 3 fazın birbirleriyle arasındaki açı 120 derecedir.

task completed... :)
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar Elektrik müh. bölümünden bu sene mezun oldum ve bu meslekte yeniyim haliyle.... Yıllardır çekindiğim için ( koskoca mühendis olmuş daha bunları bile bilmiyor demelerinden çekindiğim için) bir türlü soramadığım aklıma takılan bir takım soruları sizinle paylaşmak istiyorum umarım yardımcı olursunuz...

1.Nötr ile toprak arasındaki fark nedir? Nötr trafondan nasıl elde edilir?
2.Kva ile Kw arasındaki fark nedir?
3 Trafolarda giriş sarımının çıkış sarımına oranı giriş voltajının çıkış voltajına oranı olduğunu biliyoruz peki neden 100 voltluk girişi 200 volta çıkarmak için girişe 1 çıkışa 2 sarım sarmak varken 1000 lerce sarım sarılıyor?
4.Şebeke geriliminin A.C yani dğeişken olduğunu biliyoruz ama neden voltmetre ya da ampermetre ile ölçtüğümüzde sabit değerler çıkıyor?
5. 2 faz arasına ampul bağlayınca ampul nasıl oluyor da yanıyor devre halbuki nötr ya da toprak da sonlanır diye öğretilmişti bize yoksa yıllardan beri aldatıldık mı :D
Şİmdilik bu kadar to be continued....


Cevaplar

1-nötr hattı trafonun yıldız noktasıdır eğer topraklanmassa nötrde enerji görülür abonelerin tehlikeli gerilimlere maruz kalmamaları için işletme topraklaması yaparız aslında nötr tek başına bir pek işe yaramaz topraklanadığı zaman tam olarak görev yapar

2- KVA ve KW arasındaki fark cosinüsfi farkıdır KVAxcosfi =KW omik yüklerde KVA KW 'a eşittir biri görünür güçtür (KVA)diğerie aktif güçtür(KW)

3-Hiçbir elektirik makinasında verim %100 değildir trafolarında kayıpları var örnek verirsek bir trafoya atıyorum 200 sipir sarıp 220 volt verirsek çıkışınada 200 sipir sarıp 220 volt alamayız bunun nedeni bakır ve nüve kayıplarıdır ve doğal olarakda sipir sayısı sekonder kısmında daha fazla olmak zorundadır(aynı gerilimi almak istersek) trafolarda kayıplar %1 ile %5 arasındandır geneldede % 5 dir

4-AC gerilimi ölçü aleti ölçtüğümüzde bu tepe noktası değeridir gerilimin dalgasını mutlaka görmüşsünüzdür

5-AC gerilimleaynı fazı lambaya verdiğinizde lamba yanmaz neden çünkü elektron akışı olmaz öyle düşünmene neden olan şey alternatif gerilimi DC gerilimin + ucu gibi düşünmenden kaynaklanıyor mesa 2 pilin eksi uçlarını birleştirip artı uçlarından lamba yakmayı denesen yine lamba yanmaz çünkü yönü ve şiddeti zamana göre değişken değildir ama alternatif gerilim öyle değil şebekedeki 2 faz arasındaki gerilim değeri değişimi birbirine eşit olmaz R fazı faz iken S fazı sıfır noktasındadır bu değişimin saniyede 50 kez tekrarlandığını düşün
 
Son düzenleme:
bir insanın bilmediği şeyin farkında olması iyidir(bilmediğini biliyor, öğrenmek istiyor.)

bir insanın birisini bir şeyi bilmediği için suçlaması kötüdür.(Bu durumda öğrenme gerçekleşmez.)

bir insanın doğru bildiğini zannettiği yanlış bilgilerle öğrenmek isteyene bilgi(yanlış bilgi) vermesi ise en kötü olanıdır.
 
Son düzenleme:
Düzgünce cevap yazan tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum ellerinize sağlık
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst