Aktif Reaktif Değer

50kVA değerine kadar olan tesislerde %33 endüktif, %20 kapasitif ceza sınırına sahiptir.
50kVA üstü değere sahip tesislerde %20 endüktif, %15 kapasitif ceza sınırına sahiptir.
Bu sınır değerlerini aşan tesislerde yıldı 1 kereye mahsus ceza bedeli dilekçe ile telafi edilebilir. Bu değerleri "Ceza Takip Formu" adında aratırsanız forumda önünüze bu takip çizelgesi çıkacaktır.
Siz 50kVA üstü değeri yani %20 endüktif, %15 kapasitif değere kadar ceza oranını değerlendirmelisiniz.
 
Ellerine sağlık nevzat kardeşim.
 
Forumda aynı benim gibi soran bir konu bırakın buraya özür dileyecem
Son olarak şuna da cevap vereyim. Değeri nasıl okurum demişsiniz onun cevabı :
Sayaçtan 1.8.0(Aktif Tüketim(T)), 5.8.0(Endüktif Tüketim(Ri)) ve 8.8.0(Kapasitif Tüketim(Rc)) değerleri vardır.
Bu değerleri (Ri/T) x 100 yaparsananız Endüktif tüketiminizi, (Rc/T) x 100 Kapasitif Tüketim değerlerinizin oranını bulur önceden de söylemiş olduğum;
Endüktif %20, Kapasitif %15 değerleri altındaysa bir sıkıntınız yoktur lakin üst değerlerdeyse acil müdahale gerekmektedir.
Videoda'dan incelemek isterseniz sizin için videoda buldum. Daha ne yapayım
 
Hocam müdahaleden kasıt nedir ne yapılır peki size zahmet
 
Önce dört beş gün tabloyu doldurun. Ahvaliniz belli olsun. Ondan sonra tabloyu buraya ekleyin. Üzerinde konuşuruz.
En mantıklısı hocam çok teşekkür ederim desteğiniz yardımlarınız için bu forum sitesini çok seviyorum Allah razı olsun kurandan edenden yazandan herkesten
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…