Aktif Reaktif Değer

Merhabalar arkadaşlar yeni bir yere taşındık 100 kw pano var kompanzasyon panosu birkaç arkadaş gelip bize aktif reaktif kontrolünüzü mutlaka yapın kotanın altında kalırsanızda ceza üstüne çıkarsanızda ceza alırsınız diye söylendi şimdi ben bu konuyu anlamadım nereden kontrol ediliyor bir program varmı fatura bilgilerini giriyosun ve sana cezan olup olmadığını felan gösteriyor diye söyledi biri şimdi bu aktif reaktif olayı nedir biz toplasak ayda 50 60 kw enerji harcamıyoruz eski işyerinden biliyorum bu olayın nedir aslı astarı neler önerirsiniz bahsettikleri program hangi program veya panoda nasıl kontrol ederim .
50kVA değerine kadar olan tesislerde %33 endüktif, %20 kapasitif ceza sınırına sahiptir.
50kVA üstü değere sahip tesislerde %20 endüktif, %15 kapasitif ceza sınırına sahiptir.
Bu sınır değerlerini aşan tesislerde yıldı 1 kereye mahsus ceza bedeli dilekçe ile telafi edilebilir. Bu değerleri "Ceza Takip Formu" adında aratırsanız forumda önünüze bu takip çizelgesi çıkacaktır.
50kVA değerine kadar olan tesislerde %33 endüktif, %20 kapasitif ceza sınırına sahiptir.
50kVA üstü değere sahip tesislerde %20 endüktif, %15 kapasitif ceza sınırına sahiptir.
Bu sınır değerlerini aşan tesislerde yıldı 1 kereye mahsus ceza bedeli dilekçe ile telafi edilebilir. Bu değerleri "Ceza Takip Formu" adında aratırsanız forumda önünüze bu takip çizelgesi çıkacaktır.
Siz 50kVA üstü değeri yani %20 endüktif, %15 kapasitif değere kadar ceza oranını değerlendirmelisiniz.
 
50kVA değerine kadar olan tesislerde %33 endüktif, %20 kapasitif ceza sınırına sahiptir.
50kVA üstü değere sahip tesislerde %20 endüktif, %15 kapasitif ceza sınırına sahiptir.
Bu sınır değerlerini aşan tesislerde yıldı 1 kereye mahsus ceza bedeli dilekçe ile telafi edilebilir. Bu değerleri "Ceza Takip Formu" adında aratırsanız forumda önünüze bu takip çizelgesi çıkacaktır.

Siz 50kVA üstü değeri yani %20 endüktif, %15 kapasitif değere kadar ceza oranını değerlendirmelisiniz.
Ellerine sağlık nevzat kardeşim.
 
Forumda aynı benim gibi soran bir konu bırakın buraya özür dileyecem
Son olarak şuna da cevap vereyim. Değeri nasıl okurum demişsiniz onun cevabı :
Sayaçtan 1.8.0(Aktif Tüketim(T)), 5.8.0(Endüktif Tüketim(Ri)) ve 8.8.0(Kapasitif Tüketim(Rc)) değerleri vardır.
Bu değerleri (Ri/T) x 100 yaparsananız Endüktif tüketiminizi, (Rc/T) x 100 Kapasitif Tüketim değerlerinizin oranını bulur önceden de söylemiş olduğum;
Endüktif %20, Kapasitif %15 değerleri altındaysa bir sıkıntınız yoktur lakin üst değerlerdeyse acil müdahale gerekmektedir.
Videoda'dan incelemek isterseniz sizin için videoda buldum. Daha ne yapayım :D
 
Son olarak şuna da cevap vereyim. Değeri nasıl okurum demişsiniz onun cevabı :
Sayaçtan 1.8.0(Aktif Tüketim(T)), 5.8.0(Endüktif Tüketim(Ri)) ve 8.8.0(Kapasitif Tüketim(Rc)) değerleri vardır.
Bu değerleri (Ri/T) x 100 yaparsananız Endüktif tüketiminizi, (Rc/T) x 100 Kapasitif Tüketim değerlerinizin oranını bulur önceden de söylemiş olduğum;
Endüktif %20, Kapasitif %15 değerleri altındaysa bir sıkıntınız yoktur lakin üst değerlerdeyse acil müdahale gerekmektedir.
Videoda'dan incelemek isterseniz sizin için videoda buldum. Daha ne yapayım :D
Hocam müdahaleden kasıt nedir ne yapılır peki size zahmet
 
Hocam müdahaleden kasıt nedir ne yapılır peki size zahmet
İncelemeden nasıl bilebilirim ki ? Birden çok çözüm önerisi var kim bilir kapasitif bastı belki kontak yapışık belki kondansatör arızalı belki sigortası arızalı gibi gibi gibi...
 
Önce dört beş gün tabloyu doldurun. Ahvaliniz belli olsun. Ondan sonra tabloyu buraya ekleyin. Üzerinde konuşuruz.
En mantıklısı hocam çok teşekkür ederim desteğiniz yardımlarınız için bu forum sitesini çok seviyorum Allah razı olsun kurandan edenden yazandan herkesten
 