sevgili meslektaşım avare80
öncelikle aktif reaktif değerinin yüksek olduğunu yazmışsın ve 12 kademeden bahsetmişsin
eğer 12 kademenin hepsi çalışıyor ve aktif durumda ise kompanzasyonun yetersiz demektir ikincisi diğer arkadaşlarımında bahsettiği gibi yük değişimleri işletmenizde fazla olmaktadır bbuda rölenin tepki süresine denk gelmiyordur
üçüncü şık ise işletmenin reaktif güce ihtiyacı olmasına karşın reaktif güç kontrol rölen bunu görmüyordur
benimde daha önce başıma bu problemin aynısı gelmişti (Cosq) değerini 0,99 ayarlı olmasına rağmen yeterli kompanze etmiyordu röleyi değiştirip (Cosq) değerini 1,00 a aldıktan sonra bu problemim ortadan kalktı