arkadaşlar yeniden merhaba.....
dediğim gibi işletmemde bulunan 9 A.g dağıtım panosunun girişinden akım ve gerilim harmoniğini ölçtüm.Gerilm harmoniği max. 9-10 u görüyor. Amaakım harmıniğinin durumu hiç de iç açıcı değil .35 i gördüğüm yer oldu.Harmonikler en fazla 5.harmonik sonra 7. sonra da 3.
akım trafosu bağlantılarına baktım ampermetre ile ölçtüm değeri A.t oranı ile çarpıp baktım prophi değerleri doğru 3 faz da dengeli.
Sistemde Prophi rgkr var.Onun ayarlarına baktım. Şöyle bir değişiklik yaptım. Kondansatör kademesidevreden çıkarma fasılası 40 sn idi 20 sn ye ye düşürdüm.
Diğer ayarlara da baktım.Bu ayarlarla ilgili size bir kaç şey sormak istiyorum.
:
Harmonik sınır değeri bende Ht 00 olarak ayarlı kullanma kılavuzunda sınır değer tablosu var acaba en yoğun harmoniğe göre burdan bir seçim yapmanın faydası olur mu?
:
Kondansatör kademe oranı bende tüm panolarda bu değer 0 .... bir etkisi var mı?
:12 kondansatör için de kondansatör gücü tanımlanmış ama bazılarında kondansatör aynı olmasına rağmen güçleri farklı mesela 4.kademe 50kvar: 32.5 kvar
8.kademe 50 kvar 64kvar olarak tanımlanmış. Bunların etkisi nasıl olur.
Biraz uzun oldu ama
durum şimdilik böyle
cevaplarınız çok işime yarayacak..şimdidden teşekkürler..