arkadaşım sayacın elektronik sayaç ise t1 t2 t3 degerleri vardır bunlar günü 3 ayrı dilime bölerek ucuz normal ve pahalı tarife olarak ayırır sonra indüktif kapasitif ve indüktif kapasitif degerleri vardır
1. gün degerleri okuyacaksın t1+t2+t3 diyeceksin toplam harcamanı bulacaksın indüktif kapasitif ve indüktif reaktif degerlerini yazacasın
2. gün aynı işlemleri yapacaksın
sonra 2. günün degerlerinden 1. günün degerlerini çıkacacaksın
örnek olarak
1.gün t1+t2+t3=1000 indüktif kapasitif =120 indüktif reaktif= 180 diyelim
2. gün t1+t2+t3=1100 indüktif kapasitif=132 indüktif reaktif= 198 olsun
1100-1000=100
132-120=12
198-180=18
cezaya girip girmedigin bu işlemler sonrası ortaya çıkar
t1+t2+t3/indüktif kapasitif => 12/100=0,12 0,15 den küçük oldugu için cezaya girilmemiştir
t1+t2+t3/indüktif reaktif => 18/100=0,18 0,20 den küçük oldugu için cezaya girilmemiştir
hesap makinasıyla bu şekilde hesaplanır eger bu dedigim oranları geçiyor ise,
0,15 i geçmiş ise sistemde fazla kondansatör baglı demektir
0,20 yi geçmiş ise sistem kondansatör ihtiyacı var demektir
yada sayacın eski sayaçlardan oldugunu düşünelim 3 tane yanyana sayaç olması gerekiyor üzerlerindeki degerlerli okursunuz t1+t2+t3 olmayacagı için tek rakamdan işlem yapar geri kalan işlemler aynısı oldugu için aynı sonuçları bulur gerekeni yaparsınız
ben hesaplamaları kolay olsun küsürat çıkmasın diye kolay yolla yaptım inşallah anlatabilmişimdir.