aktif reatif indiüktif güç hesaplama

nusret45

Üye
Katılım
22 Tem 2013
Mesajlar
145
Puanları
1
Yaş
35
arkadaşlar bnm kontrolünü yaptığım 5.5,7.5,15,20,35,54,150 hp motorlar var. bunlara ceza geliyo. bunları en kısa şekilde nasıl hesaplayıp neye göre kaç kvar kondansatör takmalıyım?
 
Q=3*P*(cos phi istenen-cos phi motor) ...Bu kVAr değer motorun tam veya az yüklenmesine göre çok az değişiklik gösterebilir..
 
Forumda verilmiş olan cetvellerden yararlanabilirsiniz.
 