Evet sorunu çözdüm abiler
Dosyayı yanlış yere kaydettiğim için olmuyormuş
Öncelikle
Mach3 sistem dosyası içindeki
macros klasörü içinden
Mach3Mill(siz başka isim koyduysanız o ismin klasörünü seçin. Mesela Ben ilk yüklerken CNC demiştim. O yüzden Mach3Mill klasörü değil CNC klasörüne ekledim). Bu klasör içerisine 2 yeni not defteri sayfası açıyoruz. Öncelikle
.txt uzantısını
.m1s ile değiştirerek M200 gibi M201 gibi isim veriyoruz. Daha Sonra birinin içine
ActivateSignal(OUTPUTX), diğerine
DeActivateSignal(OUTPUTX) yazarak kaydediyoruz. Daha sonra Output Signal sayfasından Macrolara yazdığımız outputları aktif hale getiriyoruz. MDI kısmından m200 yazdığınızda ilgili çıkış aktif, m201 yazdığınızda ise pasif olacaktır.
"m200.m1s" isimli not defteri oluşturulur. İçerisine
ActivateSignal(OUTPUTX) yazılır, kaydedilir.
"m201.m1s" isimli 2. not defteri oluştulur. İçerisine
DeActivateSignal(OUTPUTX) yazılır, kaydedilir.
(X ler kişinin isteğine bağlı ayarladığı output çıkışların adresleridir. 0 - 1 -2 gibi )
Dosya isimlerindeki sayıların sıralı olması gibi bir zorunluluk yok sadece karışıklığı önlemek adına kendi istediğiniz doğrultusunda istediğiniz sayıları yazmakta özgürsünüz