Teşekkür ederim sağolun bende ondan şüpheleniyorumİşletme topraklamanızın ölçümünü yapın. Çok yüksek ihtimal işletme topraklamanızda sıkıntı var.
Sistem daha önce sorunsuz bir şekilde yükte gerilimler normal şekilde çalışıyordu amaSn.okan aydın, bence sizin trafo üzerindeki AG çıkış buşinglerinde nötr buşingi faz kablosuna ,faz buşinglerinden bir taneside, nötr kablosuna bağlanılmış.
Nötr noktasının topraklanmaması kaymaya sebebiyet verir mi?Hocam yildiz noktanizda bir kayma var.Bu kaymaninda sebebi yildiz noktasindaki bir gevseme veya toprak direncinin kopuklugu yada toprak direncinin yukselmesi.
Sistemi tek fazlı olarak kullanıyoruz zaten faz seçici anahtar var. Hangisini istersem onu kullanıyorum. 3 fazlı alıcım yok.Anlatamadim ozur dilerim hayir o sekilde kayma olmaz.Yildiz noktasinin baglantilarini kontrol edin ayrica yildiz noktasinin kayma olayinda alici kisimlarinin dengesiz yuk cekmesidir.Vektorel faz acisini bozan dengesiz yuklenmeler yildiz noktasanin kaymasina sebebiyet verebilir.