Alüminyum İletken Hesabı / Tablo Kullanımı ?

teknisyenx

Üye
Katılım
12 Eyl 2011
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
43
AŞAĞIDAKİ TABLOYU HANGİ İLETKEN İÇİN KULLANIYORUZ?

BAKIR / ALİMÜNYUM ?

ÜSTTEKİ HESAP İÇİN İSTİFADE EDEBİLİRMİYİZ ?


061kvyalitkanli.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
bakır olarak 4*10 aleminyum olarak 3*16-10 da kullanabilirsin
 
11kw motor etiket gücü ise Verim=0,85 kabulü ile şebekeden çekilen elektriksel güç Pelk= 11/0,85 = 12,94kw'tır.

% e = 0,01978xLxN / S
% e = 0,01978x200x12,94 / 16 = 3,19 > 3 olduğundan 16mm2 (al) kesit uygun değildir.

% e = 0,01978xLxN / S
% e = 0,01978x200x12,94 / 25 = 2,05 < 3 olduğundan 25mm2 (al) kesit uygundur.

Not: Gerilim değeri enerji alınan noktada stabil olarak 400V ise 16mm2 (al) kullanılabilir.(Münferit kompanzasyon yapmak şartıyla)

Endüktif reaktansında gerilim düşümü hesabına katıldığında 25mm2 kesitin uygun olacağı anlaşılmaktadır.
 