Alüminyum'un iletkenlik katsayısı kaçtır?

Karıştırmaman için belirtiyorum, tek faz için hesaplarken formülün üst tarafı tir. (Kw/W çevriminden 10[SUP]3[/SUP] geliyor. 200*10[SUP]3[/SUP] oluyor) Alt taraftaki fark da biliyorsun 220[SUP]2 [/SUP] olacak. Bu durumda aluminyum tek faz için formülü 0,074L.N/S bulacaksın.(2*10[SUP]5[/SUP] /(56*220[SUP]2[/SUP] )=0,074) Burada L uzunluk, N güç S de kesittir.
 
Karıştırmaman için belirtiyorum, tek faz için hesaplarken formülün üst tarafı tir. (Kw/W çevriminden 10[SUP]3[/SUP] geliyor. 200*10[SUP]3[/SUP] oluyor) Alt taraftaki fark da biliyorsun 220[SUP]2 [/SUP] olacak. Bu durumda aluminyum tek faz için formülü 0,074L.N/S bulacaksın.(2*10[SUP]5[/SUP] /(56*220[SUP]2[/SUP] )=0,074) Burada L uzunluk, N güç S de kesittir.
56 değeri bakır için geçerli aliminyum için hesaplarsak (2*10[SUP]5[/SUP] /(35*220[SUP]2 [/SUP])=0,118 L.N/S
 
Doğru. 3 Faz içinde 0,019. Formülünü bilirsen hepsini çıkarırsın.
 
3 yıldır belediye olarak yaptığımız işlerde branşman hatlarını alimünyum seçiyoruz
hesaplarda 0,0198 kullanıyorum bu güne kadar hiç sorunla karşılaşılmadı.
 
Adam katsayı sormuş, herkes alakasız formülün çarpılmışı yazıyor. Yok kesit göre değişirmiş falan hatalı bilgiler dolu. Mühendis olmayınca böyle oluyor demekki, salla gitsin sani..

iletkenlik katsayısı Alüminyum 35, Bakır 56 m/ohmmm2
 
Fosil olmuş konulara bile yanıt verilmesi, ilgi alakanın önemini gösteriyor. Forumun devamı için bu da bir göstergedir!
 
Adam katsayı sormuş, herkes alakasız formülün çarpılmışı yazıyor. Yok kesit göre değişirmiş falan hatalı bilgiler dolu. Mühendis olmayınca böyle oluyor demekki, salla gitsin sani..

iletkenlik katsayısı Alüminyum 35, Bakır 56 m/ohmmm2
ne diyeyim şimdi? hani forum kapanıyor/kapanmak üzere, 12 yıl önceki bir konuya bu gün kafanıza göre bir cevap yazarak neyi hortlatıyorsunuz?
 

Forum istatistikleri

Konular
133,438
Mesajlar
971,562
Kullanıcılar
459,455
Son üye
ahmetagar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst