herkese merhaba arkadaşlar alarko soğutma grubu a devresi 4 komp. b devresi 3 komp. su soğutmalı chiller grubu cihazın a devresi motorlu expansion valfinde sorun var,bu sorun şöyle expansion valf cihaz devredeyken gazı a1 lider kompresöründeki emiş termistörüne göre ayarlayamıyor ve sisteme likit geliyor termistör omajı normal cihaz devreden çıkacağında da pum-down yapmıyor motorlu expansion bobin omajıda normal yanlız expansion motorunu söktüğümde ve expansion valfi quick test te çalıştırdığımda motorun pistonu normal şartlarda yukarı kaldırıp indirdiği yanlız elle yük verdiğinde indirip kaldırmadığını gördüm arkadaşlar bu expansion valf kaç steptir?yani kapasitesi nedir?yani bunun yerine aynı kapasitede mekanik expansion valf ve selenoid valf koysak aynı işi yapar mı?

yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim....
 
burada sensürleri nasıl kandırabiliriz,ya da expyşın valf değiştirip bu sensürleri hiç değiştirmeden cihaz çalıştırıldığında bir sorunla karşılaşılıyormu çalışma yapan arkadaşlar var mı?
 
yapılamazmı yapılabilir ama şahsen tavsiye etmem. O kart bir çok değeri kontrol ediyor sonrasında exv yi hareket ettiriyor. gerekli değerleri göremezse sana sonradan sıkıntı çıkartacaktır. ( emiş basıncı , suction temp , süperheat .. )

Cihazın içinde prodialog kartının arkasında yada yakınlarında her devre için bir exv sürücü kartı vardır. Eğer exv motorun düzgün ohm veriyor ( yaklasık 45-50 ohm olması lazım öyle hatırlıyorum 4 sargı ve bir ortak uç olmalı) ise bu sürücü kartlarının üzerlerinde hata olabilir. sürücü transistör yada tristörler voltajı geçirmiyor step motor tam adım atamıyor olabilir.

Bence bir exv için koca cihazı deney cihazı haline getirme..
 