adem bey teşekkür ederim ama 2 faz içinde 34 A yazmışsınız 3 faz içinde. Benim söylemek istediğim arada kök 3 lük fark olmayacak mı?
1 kablo 1 A akım taşıyabiliyorsa bunu tekten hesaplarsak aritmetik olarak 3 kablodan 3 A akım geçmesi gerekir. Sistemi 3 fazlı düşünürsek fazlarası 120 derece fark olacağından kök 3 kat fark olacak yani 1 kablo 1 A çekerken 3 kablo 1xkök3=1,73A akım taşıma kapasitesi (üç faz değeri) çıkması gerekir. Benim sorduğum fark tam olarak bu
1x16 75 A iken (tek faz)
3x16 70 A oluyor.
iletkenlerin birbirine manyetik etkisini göz ardı edersek (L=0)
tek faz düşünürsek 75x3=225 Amper olması gerekiyor
üç faz düşünürsek 75x1,73=130 Amper olması gerekiyor.
Umarım sorumu tam olarak anlatabilmişimdir.