alpek kablo seçimi hk?

ali usta

Üye
Katılım
26 May 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
100 kW lık motor 170 metre mesafede kaçlık alpek çekmeliyim? Ve güç kesit mesafe tablosu
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
3x120+70mm2 YAVV kablo yeterlidir:

%e=100.L.N / k.s.U.U
%e=100.170.100,000 / 35.120.380.380
%e=2,8 < 3

cosfi=0,8 durumuna göre motorun çekeceği akım:
P=1,732.U.I.cosfi
I=100000/1,732.380.0,8
I=190A
3x120+70 mm2 YAVV kablonun akım taşıma kapasitesi:
70cm yeraltında 20C toprak sıcaklığında 245A'dir (Yücel Kablo ve Türk Kablo verilerine göre.)

Alüminyum kablonun bağlantılarının iyi yapılması durumunda herangibir sorun çıkmayacaktır.
 
bakır değilde alüminyum iletken kullanacaksanız bakırı aluminyuma cevirmenin en basit förmülü

örnek : 40/10 bara 800amper taşıyorsa yerine kaçlık aluminyum bara kullanabiliriz

cevap: 40x1.6=64 yani 60/10 al bara cıkar

kabloda örnek 3*70+16mm 200amper taşıyorsa yerine kaçlık aluminyum kablo kullanabiliriz

cevap: 70x1.6=112mm yani uygun 120mm kesit cıkar
 
Evet sn. ekrem.kolu, benim de kullandığım pratik yol budur.
Merak eden arkadaşlara da söyleyelim 1,6 sayısının nereden geldiğini:
Bakırın iletkenlik katsayısı:56
Alüminyumun iletkenlik katsayısı :35

56/35=1,6

Yani 0,0124 lü kısa formülle bakır kesiti hesaplayınca, bunu 1,6 ile çarparsak ihtiyaç duyulan alüminyum kesiti elde ederiz.
 
Evet sn. ekrem.kolu, benim de kullandığım pratik yol budur.
Merak eden arkadaşlara da söyleyelim 1,6 sayısının nereden geldiğini:
Bakırın iletkenlik katsayısı:56
Alüminyumun iletkenlik katsayısı :35

56/35=1,6

Yani 0,0124 lü kısa formülle bakır kesiti hesaplayınca, bunu 1,6 ile çarparsak ihtiyaç duyulan alüminyum kesiti elde ederiz.

formule aluminyumun iletkenliğini eklersek.......0,0198 ....ile çarpınca çıkan sonuç aluminyum kesiti verir....yani bakırda ..0,0124......aluminyumda..0,0198....kolay gele
 
Son düzenleme:
3x120+70mm2 YAVV kablo yeterlidir:

%e=100.L.N / k.s.U.U
%e=100.170.100,000 / 35.120.380.380
%e=2,8 < 3

cosfi=0,8 durumuna göre motorun çekeceği akım:
P=1,732.U.I.cosfi
I=100000/1,732.380.0,8
I=190A
3x120+70 mm2 YAVV kablonun akım taşıma kapasitesi:
70cm yeraltında 20C toprak sıcaklığında 245A'dir (Yücel Kablo ve Türk Kablo verilerine göre.)

Alüminyum kablonun bağlantılarının iyi yapılması durumunda herangibir sorun çıkmayacaktır.

havai ve kapalı hat çekiminde kullandığımız alpek olarak isimlendirilen kablolar mesajınızda bahsetmiş olduğunuz YVV kablo olarak isimlendirilen kablolarmıdır.
 
havai ve kapalı hat çekiminde kullandığımız alpek olarak isimlendirilen kablolar mesajınızda bahsetmiş olduğunuz YVV kablo olarak isimlendirilen kablolarmıdır.

"Kapalı hat"tan kastınızı anlayamadım. Fakat MEsajımda bahsettiğim YAVV kablo (YVV değil !) alüminyum iletkenli yeraltı kablosudur. Alpek kablo değildir.
YVV=NYY kablodur. Onunda iletkeni baırdır.
 
kapalı hat diye kastettiğim (havai izoleli aliminyum iletken) benim sormak istediğim asıl husus 264 A i taşıyabilecek havai hat olarak kullanılan aliminyum iletken (alpek) in isimlendirmesi nasıl olduğu ve burada kullanılacak iletken kesitini nasıl bulabileceğimdi. ilginiz için teşekkürler
 

Forum istatistikleri

Konular
129,475
Mesajlar
927,276
Kullanıcılar
452,047
Son üye
oznnzm

Yeni konular

Geri
Üst