arkadaşlar jenaratör 13 kv d.zel motorlu pancar motoru takılı son kazı verdiğimde 180 v çıkış yapıyor yardımcı olacaak biri varmı
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Devir sayısı nominal devre ulaşıyor mu? Uyarma sistemi ne durumda? Daha geniş bilgi vermeniz lazım.
 
pancar motorunda sorun yok devir yüksek diyotları bozulursa böyle broplem yaparmı bide çıkışa bağlı bobin ler var bunlar ne işe yarıyor
 
arkadaşlar arıza diyotlardanmış değişti düzeldi
 