evliya Üye Katılım 25 Mar 2007 Mesajlar 196 Puanları 1 Yaş 40 2 Haz 2010 #1 arkadaşlar jenaratör 13 kv d.zel motorlu pancar motoru takılı son kazı verdiğimde 180 v çıkış yapıyor yardımcı olacaak biri varmı
arkadaşlar jenaratör 13 kv d.zel motorlu pancar motoru takılı son kazı verdiğimde 180 v çıkış yapıyor yardımcı olacaak biri varmı
uvwxyz Üye Katılım 4 Ocak 2009 Mesajlar 108 Puanları 1 2 Haz 2010 #2 Devir sayısı nominal devre ulaşıyor mu? Uyarma sistemi ne durumda? Daha geniş bilgi vermeniz lazım.
ycmy Üye Katılım 9 Ocak 2010 Mesajlar 275 Puanları 1 2 Haz 2010 #3 uvwxyz' Alıntı: Devir sayısı nominal devre ulaşıyor mu? Uyarma sistemi ne durumda? Daha geniş bilgi vermeniz lazım. Genişletmek için tıkla ... ayrıca pancar motorunuzun gücü nedir??
uvwxyz' Alıntı: Devir sayısı nominal devre ulaşıyor mu? Uyarma sistemi ne durumda? Daha geniş bilgi vermeniz lazım. Genişletmek için tıkla ... ayrıca pancar motorunuzun gücü nedir??
Konu Sah evliya Üye Katılım 25 Mar 2007 Mesajlar 196 Puanları 1 Yaş 40 2 Haz 2010 #4 pancar motorunda sorun yok devir yüksek diyotları bozulursa böyle broplem yaparmı bide çıkışa bağlı bobin ler var bunlar ne işe yarıyor
pancar motorunda sorun yok devir yüksek diyotları bozulursa böyle broplem yaparmı bide çıkışa bağlı bobin ler var bunlar ne işe yarıyor
Konu Sah evliya Üye Katılım 25 Mar 2007 Mesajlar 196 Puanları 1 Yaş 40 3 Haz 2010 #5 arkadaşlar arıza diyotlardanmış değişti düzeldi