merhaba,
220 VAC giriş gerilimi nerede ise % 10 düşük olduğu için sürücü düşük gerilim hatası sınırındadır. Özellikle tek fazlı cihazlarda giriş kondansatörleri de sınırda kullanıldığından dolayı hata alma oranı yüksek olur. Motorun 110 volt ayarında olması bağlanan motorun gerilimi ile ilgilidir. Giriş besleme gerilimi ise cihazın etiketinde yazan ile aynı olmak zorundadır. Motor gerilimini 110 olarak cihaza vermeniz sizi motorun parametrelerinin uyumsuz olduğundan dolayı sıkıntıya sokar. Bağlayacağınız motor etiketinde yazılı olan değerleri parametre olarak girmelisiniz.