serdar1223
Üye
- Katılım
- 21 Şub 2009
- Mesajlar
- 43
- Puanları
- 1
arkadaşlar selam altivar 21 modellerden 3 adet kullanıyorum klima santralinde bir tanesi ol1 diye bir arıza veriyor
ayrıca bina otomosyonunda kumanda ediyorum 0-10v hız ve başlama durdurma
start aldığında çalışıyorlar fakat durduktan sonra tekrar çalışmıyorlar EPHO diyerek arızaya geçiyorlar üçü birlikte
manuele aldığımda 0l1 veren frekansı gösterirken sürekli cl yazıp sonra frekansı gösteriyor sonra arızaya geçiyor tekrar çalışıyor otomaatikta bina otomasyonuda arıza verdiğinden tekrar çalışmıyor yardımcı olabilrsen sevinirim
ayrıca bina otomosyonunda kumanda ediyorum 0-10v hız ve başlama durdurma
start aldığında çalışıyorlar fakat durduktan sonra tekrar çalışmıyorlar EPHO diyerek arızaya geçiyorlar üçü birlikte
manuele aldığımda 0l1 veren frekansı gösterirken sürekli cl yazıp sonra frekansı gösteriyor sonra arızaya geçiyor tekrar çalışıyor otomaatikta bina otomasyonuda arıza verdiğinden tekrar çalışmıyor yardımcı olabilrsen sevinirim