ikibacaklı
Üye
- Katılım
- 9 Eki 2008
- Mesajlar
- 87
- Puanları
- 1
arkadaşlar , bende altivar 58 vardı bozuldu , piyasada yokmuş altivar 71 göndermişler de ikisini birbirine nasıl uyarlayacağım bilen varsa bi yardım
Referans frekans | LFr | |
Hızlandırma | ACC | 10 sn |
Yavaşlatma | dEC | 20 sn |
Düşük hız | LSP | 0 Hz |
Yüksek hız | HSP | 50 Hz |
Kazanç | FLG | 20 Hz |
Stabilite | StA | 20 Hz |
Termal akım | ItH | 10.8 |
DC frenleme zamanı | tdC | 0.5 sn |
Atlama frekansı | JPF | 0.5 Hz |
Düşük hızda çalışma zamanı | tLS | 0 |
Makine katsayısı | USC | 1.00 |
| | |
Nominal motor voltajı | UnS | 400 V |
Nominal motor gerilimi | FrS | 50 Hz |
Nominal motor akımı | nCr | 9.1 A |
Nominal motor hızı | nSP | 1425 rpm |
Cos Φ (fi) | COS | 0.79 |
Otomatik ayar | tUn | no |
Maksimum frekans | tFr | 60 HZ |
Enerji eko | nLd | Yes |
I .limit.adapt | Fdb | No |
DecRampAdapt | brA | Yes |
SwitchRamp2 | Frt | 0 |
Rampa tipi | rPt | LIN |
Moment limiti | tLI | 200 % |
Int. I limit | CLI | 14.2 |
Otomatik DC enjeksiyon | AdC | Yes |
Anahtar frekans tipi | SFt | LF |
Anahtar frekansı | SFr | 4 kHz |
Gürültü azaltımı | Nrd | yes |
| | |
Klemens konfigürasyonu | tCC | 2W |
Tip 2 kablolu | tCt | LEL |
RV yasak | rIn | no |
Ölübant/pedal | bSP | No |
AI2 min ref mA | CrL | 4.0 mA |
AI2 max ref mA | CrH | 20 mA |
AO min değer mA | AOL | 0 mA |
AO max değer mA | AOH | 20 mA |
Panel iletişim | LCC | No |
Durma önceliği | PSt | Yes |
Sürücü adresi | Add | 0 |
| | |
| | |
| | |
ETİKET | KOD | BÜYÜK SÜRÜCÜ |
LI2 görev | LI2 | No |
LI3 görev | LI3 | RFC(OTO/MAN) |
LI4 görev | LI4 | NO |
LI5 görev | LI5 | NO |
LI6 görev | LI6 | NO |
AI2 | AI2 | FR2 (HIZ REF 2) |
AI3 | AI3 | SAI (EK REF) |
R2 | R2 | SRA |
LO | LO | FLA (HSP ulaşınca) |
AO | AO | OFR (MOTOR frekansı) |
| | |
File 1 durum | FI1 | FRE |
File 2 durum | FI2 | FRE |
File 3 durum | FI3 | FRE |
File 4 durum | FI4 | FRE |
Çalışma tipi | FOt | NO |
| | |
| | |
| | |
Referans frekans | LFr | |
Hızlandırma | ACC | 10 sn |
Yavaşlatma | dEC | 20 sn |
Düşük hız | LSP | 0 Hz |
Yüksek hız | HSP | 50 Hz |
Kazanç | FLG | 20 Hz |
Stabilite | StA | 20 Hz |
Termal akım | ItH | 10.8 |
DC frenleme zamanı | tdC | 0.5 sn |
Atlama frekansı | JPF | 0.5 Hz |
Düşük hızda çalışma zamanı | tLS | 0 |
Makine katsayısı | USC | 1.00 |
Nominal motor voltajı | UnS | 400 V |
Nominal motor gerilimi | FrS | 50 Hz |
Nominal motor akımı | nCr | 9.1 A |
Nominal motor hızı | nSP | 1425 rpm |
Cos Φ (fi) | COS | 0.79 |
Otomatik ayar | tUn | no |
Maksimum frekans | tFr | 60 HZ |
Enerji eko | nLd | Yes |
I .limit.adapt | Fdb | No |
DecRampAdapt | brA | Yes |
SwitchRamp2 | Frt | 0 |
Rampa tipi | rPt | LIN |
Moment limiti | tLI | 200 % |
Int. I limit | CLI | 14.2 |
Otomatik DC enjeksiyon | AdC | Yes |
Anahtar frekans tipi | SFt | LF |
Anahtar frekansı | SFr | 4 kHz |
Gürültü azaltımı | Nrd | yes |
Klemens konfigürasyonu | tCC | 2W |
Tip 2 kablolu | tCt | LEL |
RV yasak | rIn | no |
Ölübant/pedal | bSP | No |
AI2 min ref mA | CrL | 4.0 mA |
AI2 max ref mA | CrH | 20 mA |
AO min değer mA | AOL | 0 mA |
AO max değer mA | AOH | 20 mA |
Panel iletişim | LCC | No |
Durma önceliği | PSt | Yes |
Sürücü adresi | Add | 0 |
ETİKET | KOD | BÜYÜK SÜRÜCÜ |
LI2 görev | LI2 | No |
LI3 görev | LI3 | RFC(OTO/MAN) |
LI4 görev | LI4 | NO |
LI5 görev | LI5 | NO |
LI6 görev | LI6 | NO |
AI2 | AI2 | FR2 (HIZ REF 2) |
AI3 | AI3 | SAI (EK REF) |
R2 | R2 | SRA |
LO | LO | FLA (HSP ulaşınca) |
AO | AO | OFR (MOTOR frekansı) |
File 1 durum | FI1 | FRE |
File 2 durum | FI2 | FRE |
File 3 durum | FI3 | FRE |
File 4 durum | FI4 | FRE |
Çalışma tipi | FOt | NO |