Enerji kesintisi sonrası ara sıra sürücü otomatik çalışmıyor .Resetlemekgerekiyor.
Altivar 71 surucumuz takılı kalmasının sebebi ne olabilir.

Enerji gidip geldikten sonra aynen otomatikte çalışmasını istiyorum
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1.Tct yi lel sececeksin.
2.chcf yi sep sececeksin.
3.cd1 i ter sececeksin.
4. +24 yi LI1 ile sontleyeceksin islem tamamdir.
 
Biraz daha açıklar mısın.kavram yerine biraz daha açıklayıcı yazarsanız sevinirim.şimdiden teşekkür
 
COnF/FULL/I-0/tCC icerisinden 2C secilecek.(2 telli kontrol)

COnF/FULL/I-0/tCt icerisinden LEL secilecek.(calistirma ve durdurma icin 0-1 dikkate alinir.)

COnF/FULL/CtL/Fr1 icerisinden AIUI secilecek.(referans kanali ekran uzerindeki pot)

COnf/FULL/CtL/CHCF icerisinden SEP secilecek.(kanal konfigirasyonu terminal)

COnf/FULL/CtL/Cd1 icerisinden tEr secilecek.(komut kanali terminaller)

+24 ve LI1 sontlenecek. (Yada kalici buton da koyup ac kapa yapilarak start verilebilir.acik konumda oldugu icin enerji gidip geldiginde direk start alicaktir.)

Not: calisan sistem nasil bilmiyorum ama cok karsilastigim durum ise mesela surucuye emniyet olarak bilgi tam girilmiyor ariza olarak goruyor, oda reset atmayinca cihaz devreye girmiyor.
 