amonyaklı sistemlerle ilgili bir soru

arkadaşlar amonyak komprosorunün yağ degişme esnasında komprosore nasıl bir işlem yapılır yardımcı olursanız sevinirim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kompresör durdurulur,emiş vanası kapalı ıken kısa birsüre (10 sn )calıştırılır.sonra basma vanasıda kapatılır.sonra yağ boşaltma vanasından (k-8) yağ boşaltılr.eğer kopresör kartelinde atmosfer basıncından yüksek basınç varsa basmadaki bosaltma vansından bu yavaş yavaş su içerisine yada ortama atılır.servis kapakları açılır kartel temizlenir, yağ filitreleri temizlenir (bazı komp.yenilenir). uygun miktarda yağ kartele yağ pompası yada el ile doldurulup kompresör çalıştırılır....
 