Ana şalter ve dağıtım şalteri ısınma sorunu

Politikayı bir kenara bırakıp kişisel olarak ele alalım.
Evet devlet politikası, eğitim seviyesi ve eğitim kuruluşları ayrıca tartışılabilir.
Ancak bir kişinin öncelikli amacı önemlidir.
İYİ BİR ELEKTRONİKÇİ OLMAK İSTİYORUM diyebilen bir kişi ile İYİ BİR PİLOT OLMAK İSTİYORUM diyen bir kişi aynıdır.
Amaçlar farklı olsa da buradaki eğitim ve gerekli tüm bilgiler öğrenilmelidir.
Pilot olmak isteyen bir kişi kopya çekerek veya torpil ile pilot olamaz. Olursa daha ilk denemesinde yere çakılacaktır.
Bu sebeple pilotluk eğitiminde eğitim sistemi tartışılamaz. Öyle ya da böyle bir uçağı uçurabilmenin tüm bilgileri öğrenilmelidir.
Bir elektronikçi ise okulda temel şeyleri öğrenebilir. Transistör nedir özellikleri nelerdir gibi bir konuda ders anlatılırken derslerden tüyüp kız araklamaya gitmişse o kişi transistörü tanımayacak özellikleri bilemeyecektir.
Dersleri takip etmiş bir öğrenci ise sadece derste anlatılanları dinlemekle yetinmeyip ucuz bir ölçü aleti temini ile bulabildiği transistörleri muhtelif şekillerde ölçebiliyor ve edinmiş olduğu değerleri kavrayabiliyorsa o kişi bir üst seviyede öğrenmiş demektir.
Bizim zamanımızda değil bir ölçü aleti, bir transitörü bile zor temin eder, harçlıklarımızdan biriktirerek hurdacıların yolunu tutardık.
Okulda öğretilen temel bilgiler doğrultusunda bir transistör (Burada yarı iletken) tekniği ile uygun kalite amplifikatör yapabiliyorsa o kişi daha üst seviyede öğrenmiş olacaktır.
İşte bu daha üst seviyeye ulaşmak öğrencinin kendi kişisel gayreti ile olabilmektedir. Karşılaşacağı sorunları elbette ki hocasına sorabilir, çözüm bulamazsa bilen kişilerden bilgi talep edebilir.
Eski arkadaşlar bilir ki eskiden böyle bir sorunu sorabileceğimiz pek kimse bile bulunmazdı. Tatillerde birşeyler öğreneyim diye tamircilerde çıraklık yaptığım dönemlerde ustamın ağzından bilgi alabilmek öyle kolay değildi.
Ama günümüzde forumlar var.
Böyle birisi forumumuza gelse ve karşılaştığı sorunu dile getirse eminim yardımcı olabilecek onlarca arkadaşımız vardır.
Bu ve benzeri sorunları araştırıp çözüm üretebilen, ürettiği çözümün tekniklerini iyice öğrenebilen, ve hatta daha da ince detaylara girerek bizzat test ederek ve ölçerek ince detayları da öğrenebilen bir kişi ise EN ÜST DÜZEY MESLEK sahibi olmuş ya da olabilecek demektir.
KONUMUZ İLE İLGİSİ BURADA:
İki şalter ısınıyor.
Sebepleri ve olasılıkları üzerine tartıştık. Her katılımcı kendi fikirlerini ortaya sundu. SONUÇ....
ŞALTERİ 1000A lik ile DEĞİŞTİM SORUN DÜZELDİ
Yaf diğer şalter niye ısınmıyor peki

Demekki sadece eğitim düzenini değil başka şeyleri de tartışmamız gerekmektedir.
 
Şöyle birseyi de belirmezsem duramam. Bir kişinin mesleği ile ilgili yetkin bir teknik eleman olması kendisinin daha iyi mevkilere gelmesine vesile olacağı yerde bizim absürdlükler diyarı ülkemizde başka sonuçlara sebebiyet veriyor . Kendi iş yerimde de defalarca örneklerini gördüm. Mesleki olarak hicbir fevkalade özelliği olmamasına hatta ortalamanin altinda bir teknik personel olmasina rağmen çenesi , siyasi ve ikili ilişkileri kuvvetli bir sürü insan sadece işine gücüne konsantre olmuş insanların üstüne basarak üst mevkilere tırmanıyor. Onun yapmadığı ve zaten yapamayacağı iş yükünü de altta kalanlar çekmek zorunda kalıyor. Yani liyakat out başka şeyler in ....
 
Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış gider
forum son düğme !!!
Sağlcakla kalın .
 
Son düzenleme:
Kusura bakmayın masa başında değilim sahada çalıştığım için pc başına vakit bulamıyorum. Bildirim falan gelmiyor gelse kesin cevaplardım. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sıkıntımız hala çözülmüş değil, öncelikle bunu söylemek isterim. Şalterleri değiştirmek çözüm olmayacaktı biliyorum ama belki ısınmayı azaltırız buda bizi kurtarır diyerekten değişim yaptık. Zaten elimizde fazladan şalter de vardı. Başlangıçta ısınma yok gibiydi uzun vadede kendini belli etti. Bazı bilgiler eksik kalmış, mesela kablo kesiti her şaltere 185mm2 kablo 3 er adet aynı uzunlukta olacak şekilde ayarlandı. Ana şaltere barayla giriyor. Baralarda ve kablolarda ısınma yok ama şalterlerde ısınma var.
Bulduğunuz çözümün çözüm olduğunu sanmıyorum. Siz hala bize bu kadar akımı nasıl bir kablo ile taşıdığınıza dair bilgi vermediniz.
kablo kesiti 3 adet 185mm2 kablo giriyor şalterlere çıkışı da baradan ana şaltere
UPS çıkış şalteri ısınıyor. Bunu şebekeden değilde jeneratörle denesem olmaz mı? Çünkü test sırasında elektrik kesilirse fabrikayı durduracak.
 
Son düzenleme:
UPS çıkış şalteri ısınıyor. Bunu şebekeden değilde jeneratörle denesem olmaz mı? Çünkü test sırasında elektrik kesilirse fabrikayı durduracak.
Önemli olan harmonik testidir.
Şebeke gerilimi harmoniksizdir veya çok az harmonik içerir. Bir jeneratör de ideal koşullarda harmonik üretmez.
Harmonik ölçümü bu işi yapan ölçüm aletleri ile bilimsel olarak mümkündür.
Bu ölçü aletleri pahalı olduğu için her kuruluşta bulunmayabilir.
O halde harmonik şüphesi varsa, temiz bir gerilim ile test edilmesi gerekmektedir.
ANCAK:
Şalter kısa sürede ısınmıyorsa da bu test sorun teşkil edecektir. Yani şalter ısınıncaya kadar veya belli zaman zarfında jeneratörün çalıştırılması gerekmektedir. Bu süre verilmemiş.
Bir diğer mevzu ise ölçüm disiplinidir.
Kendi mesajımı çalayım.
En bilimsel ölçüm bu şekilde yapılmalıdır.
 
şöyle bir durum var şimdi yeni şalterler 2 adet 1250A ana şalter 2500A yük arttıkça şalterlerin üçünde de ısınma oluyor şuanda şalter başı 800A civarında 500A civarına düşerse üçünde ısınma azalıyor. Yani ısınma yüke göre beraber değişiyor. Temas direnci için şalter giriş çıkışlarını voltmetreyle ölçtüm 220V giriş 219.9/220V arası çıkış ölçüyorum. Jeneratörle UPS/bypas olayını biraz erteledik. Çünkü giriş şalterleride bu kadar olmasa da ısınıyor. Panoyu ve odayı soğumayı düşünüyoruz. Olay seyrinin değişmesi bu kadar akımlara yeni yeni çıktık ve birde havaların ısınması sebebiyle oldu.
 
Son düzenleme:

eksik bilğiler çok
sistemi bence ayrıntı projelendirin .
upslerin kimliği
kullanılan kablolar öncesi sonrası
şalterler vs gibi diğer ürünler
.çekilen en fazla güç
kablo uzunlukları
ups etkilenmesi harmonik durumu ?
ortam / şalter / kablolar / bağlantıların ısısı ( termal kamera ve diğer )

unutulan eklemek istedikleriniz .

arkadaşlar daha iyi yorumlasınlar bence .

ups çıkışı kaç ampere kadar ?
çekilen güç göre kabloların amper dayanması yeterli mi ?
şalterler yüksek veya alçak değer amper ( şalter takılmanın anlamı )
her ürünün birbirine etkisi durumu ...
 
Son düzenleme:
Temas direnci için şalter giriş çıkışlarını voltmetreyle ölçtüm 220V giriş 219.9/220V arası çıkış ölçüyorum. Diğerleri de 219.9 giriş çıkış 219.8 çıkıyor yani hepsinde ortalama fark böyle 0,1V / 0,05V değişiyor.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…