Ana şalter ve dağıtım şalteri ısınma sorunu

Siz bu ölçülen akım değerlerini pano tipi bir ampermetreden okuyorsanız ve sisteminizde @Mr_YAMYAM üstadın belirttiği gibi harmonikler fink atıyorsa sağlıklı bir analiz ve okuma yapmış olamazsınız . True RMS bir pens ampermetre ile ölçüm yapmayı deneyin bence .
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Temas direnci, doğrudan şalter uçlarına bağlanan kablolara dokunmak suretiyle yapılsa daha sağlıklı olurdu.
0.1V için güç faktörünü ölçelim.
Şalterden geçen akım 500A minumum ise P=VXI=0.1X500=50W olacaktır.
Yani kabaca ölçümlenen bu şalterde 50W lık bir güç düşümü bulunuyor ki bu güç o şalteri ısıtmaya yeter.
3 Faz için her bir fazda 50W düşerse toplamda 150W lık ısı meydna gelecek demektir..
 
Akımları UPS ekranından görüyoruz.
 