Ana şalter ve dağıtım şalteri ısınma sorunu

Siz bu ölçülen akım değerlerini pano tipi bir ampermetreden okuyorsanız ve sisteminizde @Mr_YAMYAM üstadın belirttiği gibi harmonikler fink atıyorsa sağlıklı bir analiz ve okuma yapmış olamazsınız . True RMS bir pens ampermetre ile ölçüm yapmayı deneyin bence .
 
Temas direnci, doğrudan şalter uçlarına bağlanan kablolara dokunmak suretiyle yapılsa daha sağlıklı olurdu.
0.1V için güç faktörünü ölçelim.
Şalterden geçen akım 500A minumum ise P=VXI=0.1X500=50W olacaktır.
Yani kabaca ölçümlenen bu şalterde 50W lık bir güç düşümü bulunuyor ki bu güç o şalteri ısıtmaya yeter.
3 Faz için her bir fazda 50W düşerse toplamda 150W lık ısı meydna gelecek demektir..
 
Akımları UPS ekranından görüyoruz.
 