ADP giris salteri 3x4000A kacak akim korumasi yapmak gerekir mi ?
Gerekiyor ise nasil yapilir
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Şalterinizde bu koruma yoksa,toroid+röle ilavesi ile yapabilirsiniz.Mevzuata göre 300 mA olması gerekir.4000 amp. şalterde,bu korumanın çalışması imkansızdır.Kanuni bir zorunluluğunuz yoksa,boşa masraf yapmanıza gerek yok ( zaten çalıştırılamayacağı ! için ).
 
Gerekiyor ise Şalter için marka modeline uygun bir açtırma bobini, 1 adet toroid akım trafosu (uygun akım değerinde 3 faz ve nötr hattını içine alacak şekilde takılarak) ve kaçak akım koruma rölesi( Ör: Schneider Vigirex) kullanarak yapılabilir.
 