Ana Dagitim Panosunda kacak akim koruma nasil yapilir ?

omerytu

Üye
Katılım
2 Ara 2011
Mesajlar
5
Puanları
1
ADP giris salteri 3x4000A kacak akim korumasi yapmak gerekir mi ?
Gerekiyor ise nasil yapilir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Şalterinizde bu koruma yoksa,toroid+röle ilavesi ile yapabilirsiniz.Mevzuata göre 300 mA olması gerekir.4000 amp. şalterde,bu korumanın çalışması imkansızdır.Kanuni bir zorunluluğunuz yoksa,boşa masraf yapmanıza gerek yok ( zaten çalıştırılamayacağı ! için ).
 
Gerekiyor ise Şalter için marka modeline uygun bir açtırma bobini, 1 adet toroid akım trafosu (uygun akım değerinde 3 faz ve nötr hattını içine alacak şekilde takılarak) ve kaçak akım koruma rölesi( Ör: Schneider Vigirex) kullanarak yapılabilir.
 