arkadaşlar burdaki şu yorum yanlış; D4980 input D4982 output diyemezsiniz.
K120 cihazınızın sağına sırayla isterseniz analog input modülü isterseniz analog output modülü bağlarsınız. bu modül 2 kanalda olabilir 4 kanalda olabilir. İlk koyduğunuz modülün ilk kanalı D4980'dir. Bu modül output ise o adreste çıkış word'üdür. İnput ise giriş adresinizdir. İlk koyduğunuz modülün 4 kanallı Analog input olduğunu düşünün. Dolayısıyla D4980 , D4981 , D4982 ve D4983 adresleri ilk 4 kanalınızın adresleridir ve gördüğünüz gibi hepsi analog input. Sonraki modülünde 4 kanallı analog output olduğunu varsayalım. Onlar sıradaki adresten devam edecek, yani D4984 , D4985, D4986 ve D4987 şeklinde, böyle devam ediyor. Yani iki modülün yerini değiştirirseniz adreslerde sıralamaya göre değişir.
ucuz çözümlerde KG120S LG PLC iyidir. Çok iddialı uygulamalar dışında kullanılabilir. 8 PID yapabilirsiniz, 12 adet analog sinyal kullanabilirsiniz, digital sayısıda yeterlidir. Software'i ücretsizdir. Kolay değildir ama anlaşılmaz bir şey de değildir.