sefaxxxxx
Üye
- Katılım
- 8 Haz 2009
- Mesajlar
- 194
- Puanları
- 1
- Yaş
- 34
Arkadaşlar merhaba
Yapılacak olan bir sistemde 0-40 bar aralığında basınç sensörleri kullanılacak.Bu sensörlerin çıkışları 4-20 mA.Bu sensörleri Siemens s7 s00 plc ye bağlayacağım.Bu sensörün dijital karşılıklarını hesaplarken kafam karıştı.Yani bu sensör 0 barda 4 mA veriyorsa benim hesaplarıma göre 1 barda 0.5 mA vermesi gerekir.Bu değeri orantı kurarak yaptım. Yani: 1x20=20 2/40= 0.5mA
Ancak sensörün verdiği min akım değeri 4 mA olması gerekmiyormu?
Bu konuda beni aydınlatabilirseniz sevinirim.
Yapılacak olan bir sistemde 0-40 bar aralığında basınç sensörleri kullanılacak.Bu sensörlerin çıkışları 4-20 mA.Bu sensörleri Siemens s7 s00 plc ye bağlayacağım.Bu sensörün dijital karşılıklarını hesaplarken kafam karıştı.Yani bu sensör 0 barda 4 mA veriyorsa benim hesaplarıma göre 1 barda 0.5 mA vermesi gerekir.Bu değeri orantı kurarak yaptım. Yani: 1x20=20 2/40= 0.5mA
Ancak sensörün verdiği min akım değeri 4 mA olması gerekmiyormu?
Bu konuda beni aydınlatabilirseniz sevinirim.