Anlaşma gücü güç hesabı

Katılım
15 Şub 2011
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
35

Merhaba, fotoğrafını paylaştığım faturanın anlaşma bedeli 22.80 görünüyor bu değer saatlik çekebileceğim güçmü oluyor , saatte 22.80 kW mı ? Eğer saatte çekebileceğim güç ise 24*22.8=547,2 kw günlük tüketebiliceğim enerji sınırı oluyor ? Ve bu şekilde bir kullanım olduğunu varsayarsak faturada "Fatura ortalama tüketim (kwh/gün) " kısmında 547,2 kwh mi yazacaktır.yanlış ise detaylı bir anlatım yapılırsa memnun olurum. Saatle işletme panosu mesafesi biraz uzak , şu an mevcutta kombi sayaç takılı herhangi bir güç artırımı talebi yapmadan kabloyu büyüterek X5 sayaca geçiş yapabilirmiyiz?​

 

Ekli dosyalar

  • IMG_20210926_131045.jpg
    IMG_20210926_131045.jpg
    270.7 KB · Görüntüleme: 43
Son düzenleme:
x5 sayaca geçmeniz için anlaşma gücünüz 40kW üzeri olması gerekir. Güç artış projesi çizilmeden sayacınız değiştirelemez. Ayrıca her kombi sayaç x5 sayaç değildir.
 
x5 sayaca geçmeniz için anlaşma gücünüz 40kW üzeri olması gerekir. Güç artış projesi çizilmeden sayacınız değiştirelemez. Ayrıca her kombi sayaç x5 sayaç değildir.
Teşekkürler, peki kW / kwh hesabı doğrumudur bilginiz varmıdır
 
Tek terimli tarifelerde anlaşma gücünün fatura hesaplaması için bir esprisi yok. Çift terimli tarifede olsaydınız tedarikçi ile aranızda bir anlaşma gücü belirlerdiniz bu gücü aşıp aşmadığınızda sayaç demand değerinden takip edilirdi. Dikkat ederseniz sizin faturada demand yazmıyor çünkü gerek yok tek terimli tarifedesiniz.
Orada yazan 22.8 kW sizin bağlantı gücünüz olabilir. Kurulu gücünüzü biliyorsanız 0.6 ile çarpın sonuç 22.8 ise bu değer bağlantı gücünüzdür.
Bu arada hesabınızda doğru.
 
Son düzenleme:
Tek terimli tarifelerde anlaşma gücünün fatura hesaplaması için bir esprisi yok. Çift terimli tarifede olsaydınız tedarikçi ile aranızda bir anlaşma gücü belirlerdiniz bu gücü aşıp aşmadığınızda sayaç demand değerinden takip edilirdi. Dikkat ederseniz sizin faturada demand yazmıyor çünkü gerek yok tek terimli tarifedesiniz.
Orada yazan 22.8 kW sizin bağlantı gücünüz olabilir. Kurulu gücünüzü biliyorsanız 0.6 ile çarpın sonuç 22.8 ise bu değer bağlantı gücünüzdür.
Kardeş cevabın için öncelikle teşekkürler, kooperatif tarafından yapılan yeni bir site , bahsettiğim yer hala tadilatta , fotoğrafını yolladığım fatura faaliyete geçen bir iş yerine ait.Şimdi biz güç aşımı yaptığımızda güç aşım bedeli gibi bir sorun yaşamazmıyız yani?
Kurulu gücü neden 0.6 ile çarpmalıyız?
 
Evet , daha fazla bir tüketim söz konusu.
Anlaşma gücünde geçen kW , kwh mi oluyor yani 22.8 kW ise 1 saatte çekebileceğim güç mü ?
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180530-2.htm
Madde 26. 3b
Şuanki durumda bir sıkıntı yok ileriki aylarda daha fazla tüketim yapmayı mı planlıyorsunuz?
Evet , daha fazla bir tüketim söz konusu.
Anlaşma gücünde geçen kW , kwh mi oluyor yani 22.8 kW ise 1 saatte çekebileceğim güç mü ?
 
O değer kW ama kWh da deseniz aynı kapıya çıkar. 1 saatte 22.8 kW' a kadar güç tüketimine müsade ediliyor benim bilgim bu şekilde. Tedarikçinizin uygulaması farklı olabilir ama benim bildiğim kadarıyla bağlantı gücünüzün %20 aşılması halinde tedarikçi size projenizi tadilat ettirmeniz için ihbar gönderir.
 
O değer kW ama kWh da deseniz aynı kapıya çıkar. 1 saatte 22.8 kW' a kadar güç tüketimine müsade ediliyor benim bilgim bu şekilde. Tedarikçinizin uygulaması farklı olabilir ama benim bildiğim kadarıyla bağlantı gücünüzün %20 aşılması halinde tedarikçi size projenizi tadilat ettirmeniz için ihbar gönderir.
Kardeş çok teşekkür ederim .Çok yardımcı oldun, müteşekkirim. Sevgililer saygılar
 

Forum istatistikleri

Konular
129,832
Mesajlar
930,569
Kullanıcılar
452,658
Son üye
yılmaz_yılan
Geri
Üst