Anlam veremediğimiz faz bağlantıları

Kırmızı ile çizdiğiniz S-R köprüsünü kaldırıp R ve S fazları arasını ölçer misiniz? Zira bu çakışma patlamaya sebebiyet vermiyorsa ya S fazı yoktur yada R ve S arasında faz açısı yoktur. Çok saçma bir durum.
 

R-S köprüsünü kaldırıp fazlar arasını ölçtük.
380 V okuyoruz.Kısa devre görünmüyor.
 
Ölçüm yapılan noktaları net belirtmemişsiniz.
Ölçüm yapılması gereken noktalar: (Kısa devre kablosu çıkartıldıktan sonra KAR devrede iken.)
KAR giriş RST arası ölçümler kendi arasında...
KAR çıkış RST arası ölçümler kendi arasında...
KAR çıkışta R-S arası 380 görmeniz imkansız. Muhtemelen çıkış kontağı iptal edilmiş durumdadır.

Neden gereksinim duyulmuş bunu irdelemek için bazı yanıtlar lazım.
Kısa devre kablosu çıkartılınca değişen bir şey oluyor mu? Trafo görev yapıyor mu? KAR çalışıyor mu?
Bunu ötesinde 2 faz trafoya gidiyor demişsiniz... Ne tür bir trafodur bu? Voltajı neye çeviriyor? 2 fazlı trafo çıkışında nötr elde edilemez mesela... Nerede ne amaçla kullanılıyor, nötr nereden temin ediliyor trafo çıkışı için?
 
KAR'ın S fazı çıkış tarafında enerji var mı?
KAR çıkışında R-S arası voltaj okunmuyor.
R-T arası 400 V, S-T arası 400 V okunuyor.

KAR çıkışındaki R ve T fazları 400 voltu 220 Va çeviren bir trafoya bağlı.

Tezgah sürekli çalıştığı için daha fazla müdahale edemiyoruz.
 
Köprü bağlı iken 400v okumanız gayet normal,köprü bağlantısını söküp ölçmeniz daha doğru bir mantık olur çünkü sizin ST diye ölçtüğünüz 400v aslında köprüden dolayı RT. Köprüyü söküp fazları tek tek nötr iletkenine göre ölçmeniz daha sağlıklı olacaktır.
 