Ölçüm yapılan noktaları net belirtmemişsiniz.
Ölçüm yapılması gereken noktalar: (Kısa devre kablosu çıkartıldıktan sonra KAR devrede iken.)
KAR giriş RST arası ölçümler kendi arasında...
KAR çıkış RST arası ölçümler kendi arasında...
KAR çıkışta R-S arası 380 görmeniz imkansız. Muhtemelen çıkış kontağı iptal edilmiş durumdadır.
Neden gereksinim duyulmuş bunu irdelemek için bazı yanıtlar lazım.
Kısa devre kablosu çıkartılınca değişen bir şey oluyor mu? Trafo görev yapıyor mu? KAR çalışıyor mu?
Bunu ötesinde 2 faz trafoya gidiyor demişsiniz... Ne tür bir trafodur bu? Voltajı neye çeviriyor? 2 fazlı trafo çıkışında nötr elde edilemez mesela... Nerede ne amaçla kullanılıyor, nötr nereden temin ediliyor trafo çıkışı için?