Devre girişindeki dirençlerin birer ucu doğrudan sıfır ucuna bağlanacak demektir.
Sıfır ucu split güç kaynaklarındaki (Çift gerilimli) ortak referans ucudur.
Şemanın o şekilde yapılmasının mantığı ise GROUNDING kuralı ile ilgilidir.
Yani girişteki bu dirençler bağımsız olarak ayrı hatlar ile sistem sıfır noktasına irtibatlanacaktır. Eğer bu dirençlerin bağlantıları kendi aralarında birleştirilerek sistem sıfır noktasına irtibatlanırsa, bir sensördeki gerilim dalgalanmaları diğer sensörü etkileyecektir.
+12V ve -12V uçları doğrudan LF350 opamp beslemeleri içindir.
Bu tür opampların 4 nolu uçları eksiye 7 nolu uçları ise artı uca bağlanmaktadır. (Aksi belirtilmedikçe)
Ekli dosyayı görüntüle 57369
Keza aynı şekildeki opamp girişlerindeki dirençlerin uçlarına da artı ve eksi olarak çift gerilim uygulanmaktadır. Ortadaki trimpot ile off-sett gerilimi ayarlanarak opamp çıkışının boştaki gerilimi 0.000V olacak şekilde hassas olarak ayarlanmalıdır.
Çıkıştaki konnektör D tipi konnektör olup, genellikle parelel port haberleşme sistemini anlatmaktadır. Eski tip PC lerde printer bağlantıları için kullanılan sistemleri incelerseniz bu iletişim protokolünü anlayabilirsiniz.
Aynı protokolü arduino da kullanıyorsa, bu haberleşme protokolünü arduinoda kullanabilirsiniz.