8 daireli bir apartmanda asansör calustigi zaman isiklarda hafif göz kirpmasi oluyor sebebi nedir evindeki cihazlara zarar verirmi tesekkur edrim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
8 daireli bir apartmanda asansör calustigi zaman isiklarda hafif göz kirpmasi oluyor sebebi nedir evindeki cihazlara zarar verirmi tesekkur edrim
Binanızın besleme kablosu olması gereken kesitten ince olabilir veya kablo bağlantılarında gevşeklik olabilir.Asansörün kw değerini bulun binaya çekilen kablonun kesitini bulun kablo incemi bakalım.Sonra bir elektrikçi çağırıp sayaç girişlerindeki bağlantıları kontrol ettirin.
 
Yolalma devresi ile ilgili bir problem olabilir mi?
 
Asansör kumanda panosu İnvertörsüz ise damerajdan dolayı yüksek akım çekiliyor ve
gerilim düşümü meydana geliyor..Berkan Ustanın dediği gibi
asansör tesisatınızdaki iletkenlerin kesitleri ile doğrudan alakalı bir durum.
 