arçelik 3910ys birkaç soru

kaan2142

Üye
Katılım
26 Mar 2014
Mesajlar
26
Puanları
1
Yaş
31
başlıktada belirttiğim gibi arçelik 3910ys 9500btu klima var.Kullanım alanı 13-14 metre karelik bir oda.Alalı 7-8 sene olmuştur herhalde.
1.Kışın klima ısıtmayı yeteri kadar yapmıyor.
2.Soğutma yaparken ilk zamanlar klima çalışırken üşüyüp kapattığım olurdu şimdilerde sadece belli bi yere kadar soğutuyor.
3.Klimanın üstünde yer alan ekranda mesela klima 18 derecede çalışırken 1 yazısı bazen siliniyor.
Bunlar dışında bir problemim yok çok şükür :) yardımlarınızı bekliyorum
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Peki hiç Bakım yaptırdınız mı? Yaz-kış sürekli kullanımınız var mı?


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
1 sene oldu servis geleli hiç soğutma yapmıyordu gaz dolumu yapıp gitti.Soğutmaya başladı fakat yine ilk zamanlarki soğuklu yoktu.
 
Peki gaz dolumu yaptı eski gazın nereye kaçtığını bulup düzelttimi.. yani kaçak araması yaptımı? yapmadıysa gidip o servis diye tabir ettiğiniz kişiyi çağırın başına vura vura yaptığı hatayı düzelttirin. Eğer kaçağı bulup giderdiyse yeni bir kaçak oluşmuş gibi görünüyor.
 
Gaz şarjı yapıldı fakat terazi ile mi gaz şarjı yaptı. Eğer terazi ile yaptıysa cihazın bakımlarını yaptırdınız mı? Bakım demek sadece iç Ünite de bulunan peteklerin üzerine kimyasal sıkıp üzerinden su ile temizlemek demek değildir. İç fan blower da yerinden sökülerek temizlenmeli ( blower kabarcık araları pislikten dolar ve hava Sirkülasyonunu yapamaz ) , dış üniteye de kimyasal sıkılmalı ve temizlenmeli ve Serkan arkadaşın dediği gibi gaz kaçağı oluşmuş ise nedeni bulunarak etiket değerinde(5mt bakır boru için) gaz şarjı yapılmalıdır.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
cevaplarınız için sağolun.kaçağın turbo modundan olabileceğini söylemişlerdi kaçak kontrolü yapılmadı,( galiba azotlamı ne yapılıyormuş forumdan okumuştum ).Herşeyi anlarım şu klima bide buzdolabı olayını daha çözemedim bilmediğimden bişey diyemedim adama.
Bu klima gazını doldurtup gaz kaçağını bulucak önerebilceğiniz biyer varmı arçelik servisi dışında yoksa arçeliğimi çağırayım?
 
gaz dolumu yaptırmadan önce iç ünite içindeki fandan bahsediyorsunuz galiba nasıl açıp temizlerim anlatırsanız bi girişeyim hafta sonu teşekkürler
 
Selam serkan bey kan2142 arkadasa qazin azalmasi turbo modundan olabileceğini söylemişler bu nasil oluyor yani turba modunun qaza her hangi sorunu oluyormu?


Peki gaz dolumu yaptı eski gazın nereye kaçtığını bulup düzelttimi.. yani kaçak araması yaptımı? yapmadıysa gidip o servis diye tabir ettiğiniz kişiyi çağırın başına vura vura yaptığı hatayı düzelttirin. Eğer kaçağı bulup giderdiyse yeni bir kaçak oluşmuş gibi görünüyor.
 
Selam serkan bey kan2142 arkadasa qazin azalmasi turbo modundan olabileceğini söylemişler bu nasil oluyor yani turba modunun qaza her hangi sorunu oluyormu?

Malesef yanlış bilgilendirme. Turbo modunda cihazda gaz devresinde kompresörde herhangi bir değişiklik olmuyor. Soğutma devresi aynı çalışıyor. Değişen ise yazılım tarafında cihaz ne zaman otomatik yapacak yada ne zaman fan devri değişecek bu kısımda değişiklik oluyor. kompresör aynı kompresör dönen gaz aynı gaz. Bir değişiklik yok.
 
cihazın içini iyice temizledim.Akşam saati klimayı çalıştırdım verdiği havanın derecesini ölçtüm 16 dereceydi şuanlık normal gibi gözüküyor bide öğlen ölçüm yapıcam aynı sonucu verir inş.
 