Arçelik splitter 4701 klimanın dış ünitesini 1m kadar kaydıracağım, boru boyları yeterli fakat dış ünitenin boru girişlerini sökmem gerekli ,
sökerken gaz kaçırmamak için nasıl sökerim?

teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

sevgili kardeşim öncelikle cihazdaki gazı geri toplaman gerekiyor..
bunun için bakır boruların dış üniteye bağlandığı yerde 3 yollu muslukların kapaklarını sökmeniz ve klimayı soğutma konumunda çalışırmanız gerekiyor.. çalışmaya başladıktan sonra o söktüğünüz kapakların içerisinde 4/5 alyan anahtara uygun musluk başlarından önce küçük boru çaplı olanını iyice kapatmanız gerekiyor klima yaklaşık 4/5 dakika kadar çalıştıktan sonra da diğerini (büyük çaplı bakır borunun musluğu)kapatıp rekorlarını sökün ...
olay budur..

daha fazla ayrıntı için: