Merhaba,
bu son zamanlarda bu digital sayaçlardan epey başımız ağrıdı, bizim şahit olduğumuz fazlası ile arızalı sayaç çıktı
arızada şu yönde, anlamak içinde sistemi bir güç analizörü ile kayıt altına almak gerekli veya reaktif güç kontrol cihazının güç bölümünden yola çıkmak gerekli
sayaçların aktif bölümünde bir problem yok problem end. ve cap. bölümünde inanılmaz farklar ile sayaç bölümünde işleniyor buda tabi kullanıcının reaktif veya kapasitif bedel ödemesine sebebiyet veriyor
Örnek verirsek; (sadece bir örnek )
bu gün gittiğimiz işletme 100Kw gücünde tüm motorları trifaze ve full çalışan bir sistem RGT ekranında yüzdelikler End. %11 Cap. %7 yazıyor
ama gelin bakın sayaca End. %35 Cap. %18
içinizde akım trafosundan önce yük varmı diye bir soru var ise öyle bir problem yok, evet arkadaşlar sistem aynen böyle
ve sayaç yenileniyor ve problem çözülüyor sistemin yüzdelikleri RGT nin yüzdelikleri ile ayni
bizlerde yazılım ile uğraşıyor pek anlam veremedim, sayaç arızalanabilir veya patlayabilir ama aktif hanesinin doğruda geri kalan hanesinin yanlış olduğuna sadece şu yönde yorum yapabiliyorum, güçler ölçen entegrenin içinde donanımsal sayısal filitleri var onlarmı bozuluyor acaba
bu tür sıkıntılarımızı burada paylaşalımki sorunu başka yerlerde aramayalım önceleri sayaç en son düşündüğümüz problem idi şimdi ise ilk önce düşündüğümüz problem oldu
bu son zamanlarda bu digital sayaçlardan epey başımız ağrıdı, bizim şahit olduğumuz fazlası ile arızalı sayaç çıktı
arızada şu yönde, anlamak içinde sistemi bir güç analizörü ile kayıt altına almak gerekli veya reaktif güç kontrol cihazının güç bölümünden yola çıkmak gerekli
sayaçların aktif bölümünde bir problem yok problem end. ve cap. bölümünde inanılmaz farklar ile sayaç bölümünde işleniyor buda tabi kullanıcının reaktif veya kapasitif bedel ödemesine sebebiyet veriyor
Örnek verirsek; (sadece bir örnek )
bu gün gittiğimiz işletme 100Kw gücünde tüm motorları trifaze ve full çalışan bir sistem RGT ekranında yüzdelikler End. %11 Cap. %7 yazıyor
ama gelin bakın sayaca End. %35 Cap. %18
içinizde akım trafosundan önce yük varmı diye bir soru var ise öyle bir problem yok, evet arkadaşlar sistem aynen böyle
ve sayaç yenileniyor ve problem çözülüyor sistemin yüzdelikleri RGT nin yüzdelikleri ile ayni
bizlerde yazılım ile uğraşıyor pek anlam veremedim, sayaç arızalanabilir veya patlayabilir ama aktif hanesinin doğruda geri kalan hanesinin yanlış olduğuna sadece şu yönde yorum yapabiliyorum, güçler ölçen entegrenin içinde donanımsal sayısal filitleri var onlarmı bozuluyor acaba
bu tür sıkıntılarımızı burada paylaşalımki sorunu başka yerlerde aramayalım önceleri sayaç en son düşündüğümüz problem idi şimdi ise ilk önce düşündüğümüz problem oldu