İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhaba yaman kardeşim:
bildiğin gibi ark boynuzları hatlarda ve trafolarda faz ile toprak arasında gerilim seviyesi belli değeri geçince ark başlatarak bağlı olduğu buşhingi veya izolatörü ve-veya izolatörleri hattı açtırarak korurlar.Bu sebeple değişken gerilimli şebekede en yüksek gerilime göre ayarlanırlar.Tedaş ta 20 kv tan büyük gerilim olmadığından bu gerilime göre ayar yeterlidir.sistem gerilimleri yüke zamana göre bir kaç kv oynayabilir.Ben standart gerilim olan 36000/1.73=20000volt yaklaşık ayarlamanızı öneririm. Ancak, yukarıda belirttiğin mesafelerin deniz kenarındaki bir tesis için olduğunu tahmin ediyorum.Eğer bulunduğun yerin rakımı farklıysa ark boynuzu aralığı daha da artacaktır.
merhaba yaman kardeşim:
bildiğin gibi ark boynuzları hatlarda ve trafolarda faz ile toprak arasında gerilim seviyesi belli değeri geçince ark başlatarak bağlı olduğu buşhingi veya izolatörü ve-veya izolatörleri hattı açtırarak korurlar.Bu sebeple değişken gerilimli şebekede en yüksek gerilime göre ayarlanırlar.Tedaş ta 20 kv tan büyük gerilim olmadığından bu gerilime göre ayar yeterlidir.sistem gerilimleri yüke zamana göre bir kaç kv oynayabilir.Ben standart gerilim olan 36000/1.73=20000volt yaklaşık ayarlamanızı öneririm. Ancak, yukarıda belirttiğin mesafelerin deniz kenarındaki bir tesis için olduğunu tahmin ediyorum.Eğer bulunduğun yerin rakımı farklıysa ark boynuzu aralığı daha da artacaktır.
Evet, rakım yüksek değil, belki 15-20 metredir. Fakat ayarlamam gereken değeri anlayamadım.
Dediğiniz gibi Faz - Nötr arası 20kv ise kaç cm'e ayarlamalıyım?
Arkadaşlar 31.5 kv ele aldıgımız gerilimde atlama mesafesi 14 cm civarıdır biz ama 36 kv üzerinden, nem oranını, tr bina ,direk tipi tr olarak hesaba katılmalıdır. eger her 1000 v 1 cm derseniz ark boynuzları bir işe yaramaz. Fakat (36) kv 16.5 cm ye de nem oranlarını eklemeniz gerekir.
Bu gibi hesaplamalrda, ben daha basska bir yol daha düşünüyorum. 35 yıl önce mesleğinde duyaen bir abimin tavsiyesi idi. Çalışdığın gerilim için kullanılan mesnet izalatörü kaç santim ise; o Og de faz şase/toprak arası o kadar cm dir. İstersseniz bir bakın, 21/22 cm dıyen dostlarımın heabın uyuyormu..