ARK BOYNUZU VE HAVANIN 14kV/CM DELİNME GERİLİMİ

eklatörler (ark boynuzları) trafo sargılarını değil, izolatörleri korumak içindir!
çünki yağda delinme, havadaki delinmeden çok daha hızlıdır.
eklatör kullanılmazsa, izolatör yüzeyi üzerinden şaseye olan korona olayı izolatör yüzeyindeki sırrı yer ve zamanla izolatörü tahrip eder. işte eklatör bu koronayı izolatör yüzeyinden alarak havaya aktarır ve izolatörü korur.
sargıları koruyan ise parafodr dur. çünki parafodurda atlama hızlı oluşur.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
yıldırım veya kısa devre gibi nedenler olabilir mi?
 
arkadaşlar;
herşeyden önce yaygın bir yanlış tekraren düzeltme ihtiyacı hissettim;
ark boynuzları (eklatörler) trafoyu veya sargıları korumak için değildir.
eklatörler, izolatörleri korumak için konur. izolatör üzerinden yol bulan korona ön deşarjı izolatörün sırını ve zamanla izolatörü tahrip eder. eklatörler korona için havadan bir yol tarif ederek izolatörü korur. Çünki havadaki delinme, yağ içinde bulunan sargılardaki delinmeden çok daha sonra meydana gelir. bu nedenle sargıları korumak için parafudrlar kullanılır.
 