Ark Boynuzu Atlama Aralığı

Elektrobank dan aldığım ekli tablonun faydalı olacağını umuyorum.
 

Ekli dosyalar

  • ark boynuzu.jpg
    ark boynuzu.jpg
    63.6 KB · Görüntüleme: 108
Elektrobank dan aldığım ekli tablonun faydalı olacağını umuyorum.

Bu tabloya göre aralığı 22cm ayarlarsak gerilim 36kv'un üzerine çıkarsa ark boynuzu görevini gerçekleştirecektir. Şebeke geriliminin 31.5kv olduğu yerde kısa dönemli (3-5 saat) 32,5-33kv gerilimleri görmüştüm. Aslında 21cm yeterli, ama güvenli noktada kalmak istersek 22cm de kullanılabilir.
 
0.75 ile çarpmanız lazım örneğin 30KV şebeke geriliminde ark boynuzu aralığı 22.5 dir.
30x0.75=22.5 ark boynuzu aralığı yapılması gerekir.
 