arkadaşlar preminum bağlantı hatası veriyo bi bağlanamadım

kutilati

Üye
Katılım
18 Kas 2008
Mesajlar
79
Puanları
1
Yaş
40
aarkadaşlar bende preminum plc var ve buna unıty pro soft ware ile bağlanmaya çalışıyorum falkat herseferinde port meşgul ve ya bu adreste plc yok hatası veriyo .kabloyu değiştim programı tekrar yükledim fakat olmadı s. samırım port ayarlarında veya bilmediğim veya yorum yapamadığım bir noktada sıkıntı bu ama olmuyo.plc tsx p572634 model plc yardım ederseniz sevinirim
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Unity bazen USB portu görmüyor. Bunun için Unity çalışırken PLC ve PC'ye kablo takılıyken PLC'yi resetle. Ben M340'ta böyle yaptım. O zaman USB port görünüyor.
 
valla ronca varlık hocam onuda denedim olmuyo yine başka bir ifikri olan varmı
 
Merhaba,

aklıma gelen olasılıkları sıralıyorum;

1-) Bilgisayar com portu kabloyu tanımıyor olabilir.
Bağlantı kablonuz nedir?

TSXPCX1031 PC de seri port varsa driver istemez.

TSXPCX3030 driver gereklidir. kontrol edin

TSXCUSB485 driver gereklidir. kontrol edin


2-) Plc OS firmware yüklenerek PL7PRO versiyonuna çevrilmiş olabilir. (Uzak bir ihtimal)

3-) PLC nin haberleşme portu arızalanmış olabilir. ( plc nin display'inden TER ledine bakın direkt yanmamalı.)

4-) Haberleşme kablonuz arızalı olabilir. ( başka bir kablo yada başka bir PLC varsa çaprazlama test edin)

Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
 
sanırım plc nin portu arızalı bunu nasıl halledebilirim bilmiyorum
 
tsx p572634 üzerinde eternet portu var ordan online olup çalışmak daha hızlı ve pratik,
 
sn cabatay bende de tsxcusb485 kablo aldım fakat bir türlü bağlanamadım.Yapmadığım veya atladığım bir ayar mı var bilmiyorum.Ama kablonun driverini internetten indirdim ve kurdum.Bağlanma esnasında plc yi görmüyor.Bilgisayar kabloyu tanıyor kablonun konfigürasyonunu anlatabilirsen seviniriz.İlgine şimdiden teşekürler
 
sn cabatay bende de tsxcusb485 kablo aldım fakat bir türlü bağlanamadım.Yapmadığım veya atladığım bir ayar mı var bilmiyorum.Ama kablonun driverini internetten indirdim ve kurdum.Bağlanma esnasında plc yi görmüyor.Bilgisayar kabloyu tanıyor kablonun konfigürasyonunu anlatabilirsen seviniriz.İlgine şimdiden teşekürler[/QUOTE


Masaüstünde 'bilgisayarım' a sağ tıklayıp özellikleri açın. Donanım'ı seçin, Oradan Aygıt Yöneticisine tıklayın. Bağlantı noktaları ( Com ve LPT) seçeneğini açın. TSXCUSB485 in bir sanal COM portu ile eşleştiğini göreceksiniz. Örneğin COM 5 olsun. Otomasyon programları default olarak COM 1 'i seçer. Dolayısı ile haberleşme sağlanamaz.

PLC programınızdan Driver Manager'e girip bağlantı noktasını Örnekteki gibi COM 5 yapmanız yeterli.
 
Merhaba
Birde şunları yapıp deneyin.

Başlattan-> Tüm programlar->Schneider electric->Communication Drivers-> Drivers Manager'ı çalıştırın.
Çıkan pencereden UNITELWAY Driver' açıp Configuration tuşuna basın.
Tekrar çıkan pencerede sizin COM görünüyormu?
Eğer görünmüyorsa aşağıdaki işlemleri yapın.
Add statation tuşuna basın. COM portu seçin eğer pcx3030 kullanıyorsanız Statıon ID2ye bu ismi verin veya başka bir isim verin.
Diğer seçenekleri olduğu gibi bırakın.
OK deyin.
Sizin eklediğiniz seçenek pencerede görünecektir. Bu portu mouse ile işaretleyince yanda bulunan ok bu seçeneği gösterir. OK tuşuna basıp pencereyi kapatın.
TAMAM deyip driver managerı kapatın.

Şimdi Unity çalıştırın.
Set adrese girin.
Burada PLC penceresinden Media'dan UNYLW01 seçin.
Adresi de SYS yapın.
Ayrıca PLC yazısının yanında tik işareti olması lazımdır.
OK deyip pencereyi kapatın.

Şimdi PC ve PLC arası bağlantı kablonuz takılıysa connect deyip bağlantıyı yapıyormu diye bakın.

Kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,454
Mesajlar
926,911
Kullanıcılar
452,011
Son üye
mehmetözkan1976

Yeni konular

Geri
Üst