Benim anlamadığım şu arkadaşlar,
Diyorsun ki iki adet klima var yetmiyor. Bi de diyorsun ki taze hava besleyen fan var ve bir de tahliye menfezi. Kardeş klima aldığın taze havayı mı şartlandıracak yoksa makine dairesini mi?
Valla akıl veren çok olur gibi bende yazıcam;
1- Taze hava değişim kat sayısını bir kontrol et yetersiz olabilir (Klimaları kapatmak şartı ile)
Kat sayısı en az 14-18 olmalı.
Nasıl hesaplanır?
Toplam hacim x Değişim sayısı
Örnek: 20 Metrekare 2.5 metre tavan yüksekliği ise hacim 50 m3'tür.
Değişim sayısı 18 ise
Toplam Hava Debisi: 50x18= 900 m3/h tir.
Bu durumda sen de hacimi hesapla, fanını kontrol et kaç metreküp hava veriyor. Yeterli mi değil mi karar ver?
2- Taze hava beslemesi yapılan bir noktada istenen konfor şartlandırma ise eğer (Ki sende yaşam alanı yok) hava şartlandırılarak verilmelidir.
Burası bir makine dairesi ve amaç motor gövdelerini soğutmak. Bunu klima ile yapmak istiyorsan önce önüne geçebileceğin ısı kazançlarını önle (Çatı izolasyonu, kapı pencere hava kaçakları gibi). Bu işlemlerden sonra motorlarının input güçlerini hesapla. Diğer kaynaklardan gelen ısılarını hesapla (Duvar, zemin, güneş işiği v.s.). ve klima kapasitelerini kontrol et.
Tam çıkaramasamda bu iki cihaz 20-24 KBtu/H gibi görünüyor.
Örnek:
Motor inputların: 5.5 Kw/h
Açığa yaydığı ısıyı bunun %45 gibi alabilirsin yuvarlak olarak.
Bu durumda 5500 x 2 =11000 Watt
Bunun %45 4950 Watt/h eder.
Varsa güç panondan açığa çıkan ısı (Özellikle frekans inverterleri)
Bunlarında motor inputlarının %10 nu alabilirsin.
Oda 1100 Watt/h eder.
Bu durumda sadece bu iki kalemde split klimanın biri öldü demektir.
Eğer cihazın 18.000 Btu ise bunun watt karşılığı yaklaşık 5600 Wattır.
Bu kadar hesaptan sonra bir fikir sahibi olmalısın.
Kolay gele....