asenkron motor kalkınmada

bener

Üye
Katılım
25 Mar 2008
Mesajlar
25
Puanları
1
slm arkadaşlar.büyük güçte 400-1000 kw 3 fazlı bi asenkron motor direk yol vermede hatta faz dengesizliğine yol açarmı.daha açıkcası rezidüel röleyi aktif hale getirebilirmi
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
o guçte motorları reosta veya surucu ile yol vermek daha saglıklı olur bence gerlim salınımı muhakkak olur
 
860kW senkron bir motora kalkis asamasinda asenkron calisacak sekilde direk yol veriyoruz. 6kV olan bu motorun nominal akimi 100A civarinda. Kalkis esnasinda i>> = 300A e ayarli olan fazlarin birisinden dolayi ara sira actiriyordu. Hep ayni fazdan dolayi degildi. Su an 400A e ayarli ve sorun yok...
 
Normal şartlar altında,rezidüel rölenizi aktif hale getirmemesi gerekir.Şebekeniz güçlü değil
ise, demerajdan kaynaklanan sorunlarınız olabilir.
 
konuyu biraz daha açmak istiyorum.5kv nötr izole sistemde 8MVA kurulu güçte faz toprak arası kısadevre olduğunu tesadüfen öğrendik.rezidüel rölenin en düşük açma voltajı15.v testyaparken rezidüel gerilim trafosuna gelen fazın bir tanesini söktük .gerilim trafosu sekonderde 5volt civarında değer okuduk.acaba yaptığımız test doğrumu.yani faz toprak arası kısadevrede aynı değerimi göreceğiz.eğer biz bu röleyi açma değeri daha küçük olanı ile değiştirsek sorun çözülürmü.değeri küçülttüğümüzde motorlar devreye girerken röle aktifleşirmi.birde röle için kullandığımız gerilim trafolarının pirimer yıldız noktasını toprakla irtibatlandırdığımızda nötr izole bozulmazmı
 

Forum istatistikleri

Konular
129,192
Mesajlar
924,101
Kullanıcılar
451,555
Son üye
mundasolar

Yeni konular

Geri
Üst