Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bir yanlışınız olmasın? Asenkron motorlar yüksüz durumda çok akım çekmezler. Yalnız şöyle bir duruma şahid oldum: Salyangoz fana bağlı motorlar fanın hava giriş borusu kapatıldığında aşırı akım çekiyor.
7 kw nın üzerinde ise direk üçgende yol verirsen 1.73 kat fazla akım çeker.yada bahsettiğin motor 2 fazda kalmış olabilir.detaya inersen yardımcı olurum.
asenkron motorlar genelde yüksüz durumda kw tının yarısını çeker sizin söylediginiz monefaze motor olabilir.NE OLURSA OLSUN YÜKLÜ OLMADIGI TAKTİRDE AKIM ÇEKMEZ.
motor boşta (yani milinde hiçbir yük yok ) iken reaktifi çok çektiğinden ampermetrede akım yüksek görünür. çünkü normal ampermetre aktif ve reaktif akımın toplamını gösterir. motoru yavaş yavaş yüklemeye başladığınızda belli bir noktaya kadar akım düşer sonra tekrar yükselmeye başlar.
Motor vakumlama işlemi yapıyorsa vakum çektiği bölüm kapatılmazsa yüksek akım çeker bağlı olan mekanizmaya göre özel çalışma yapılmış olabilir.Motor mili tamamen boştamı etiket değerleri neler?
Durmakta olan bir asenkron motora gerilim uygulandığında stator sargılarında
meydana gelen manyetik alan kuvvet çizgilerinin tamamı rotor çubuklarını kestiğinden,
rotorda endüklenen gerilim dolayısıyla rotor çubuklarından geçen akım en büyük değerinde
olur.İlk anda rotor dönmediğinden zır emk en küçük değerindedir ve bu nedenle motor
şebekeden en büyük akımı çeker.
motor boşta (yani milinde hiçbir yük yok ) iken reaktifi çok çektiğinden ampermetrede akım yüksek görünür. çünkü normal ampermetre aktif ve reaktif akımın toplamını gösterir. motoru yavaş yavaş yüklemeye başladığınızda belli bir noktaya kadar akım düşer sonra tekrar yükselmeye başlar.
1-)motor 2 faza kalmıştır
2-)Rulmanlardan 1 veya 2 dağılmış olabilir.
3-)Mil yataklarında kir, pis yada çapak oluştu ise olabilir.
4-)motor fan pervanesi çalışmıyor olabilir.
Bu gibi nedenlerden dolayı motor boşta iken fazla akım çeker... .