Merhaba ,
7,5kw 14,5a çeken üçgen bağlı 380v bir asm motorumuz var.
Sürekli termik attırıyor.
Termik ayarı 14,5amperde yenitakıldı deniz suyu pompası olarak gemide kullanıyoruz. Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler
 
Çalışma ortamı hakkında bilgi verebilirsen iyi ollur ve motor kaç amper akım çekiyor ölçtünüz mü
Size 7.5 kw motor yeterli gelmiyor olabilir.
 
motorun akımlarını ölçün motordada problem olabilir
 
bu motor pompa ıcın kucuk gelebılır. pompa da veya motorda mekanık problemde olabılır pompanın cıkısındakı vanayı kıs motor devresıne ampermetre bagla ve vana ıle motor maksımum ayarına kadar vanayı kıs
 
Deniz suyu pompasının yük karakteristiği nedir bilemiyorum. Ama sık kalkış yapıyorsa ve/veya kalkışı da üçgen yapıyorsa o yüzden çok ısınıyor olabilir mi? sürekli derken mesela kalkıştan ne kadar sonra attırıyor?
 
Öncelikle kullandığınız Termik röle ne marka soru mantıksız gelebilir biz orjinal siemens termikle sahte siemens termikleri test ettik bazıları ayarlı akımı görmeden bazılarıda ayarlı akımı bayağı geçinçe attı. termiklerin sadece giriş çıkışlarını bağladık. kumanda uçlarına lamba bağladık.
 
Gemide deniz suyu seviyesinden aşağıda kullanılıyor. 14,5 amper çekiyor ve vanayı kapatınca motor normal akımında çalışıyor.pek sık kalkış yapmıyor .
 
motor pompaya göre küçük olduğundan oluyordu.tesbit ettik herkese teşekkürler.
 
14,5 amper bir motorun termik 14,5 olmaz. Çünkü motorlar ilk kalkınma anında 6 katına kadar akım çekebilirler. Ayrıca senin sorununu çözebilmemiz için bize daha açıklayıcı bilgi vermelisin.
 