atv 71 mi atv31 mi?

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar elimde 45 ve 75 kw lık fanlar var bunlar için telemecanique sürücüler kullanacağım ama atv 71 mi yoksa atv31 mi olmalı deşarj direnci kullanmak istemiyorum ve fan yada yürütme uygulamalarında atv 31 kullanılıyor diye biliyorum ama doğrumudur yada atv 71kullansak sakıncası olurmu? birde atv 71 için mutlaka deşarj direnci kullanmamız gerekir mi?
şimdiden teşekkürler.
 
volky kardes oncelıkle sunu bıldırmek ısterım atv 31 serısı kalmadı bu 1, 15 kw tan buyuk cıhazı yok bu 2 (atv31 için ),fan ve pompa uygulamalar ıcın bırebır olan cıhaz atv 61 dır...
ilgıne sunarım
 
peki atv 61 yerine atv 71 kullanmanın sakıncası ve dez avatnajı varmıdır bir de dediğim gibi deşerj direnci konusunda ikisi içinde kullanılması gerekirmi kullanılmamamsında sakınca olurmu?
 
fan uygulamaları ıcın 61 serısı var ama 71 de kullana bılırsın sorun olmaz desarj direncinden kastın ne ıdı onu bıraz acarsan yardımcı olurum
 
deaşrj direnci dc barabadaki jeneratif enerjisi deşar etmek için kullanılıyor.
 
ATV61 değişken tork, ATV71 sabit tork uygulamaları içindir. Dolayısıyla Fan uygulaması için en uygun seçim ATV61 olacaktır. Yavaşlama rampa süreniz çok çok kısa olmadığı sürece de frenleme direncine ihtiyacınız olmayacaktır.
 