arkadaşlar atv 31 i dijital termostada (enda1412 gibi) bağlama imkanımız varmı
bağlantımız nasıl olmalı ısı artıkça invertörün hz artacak 4 kd me hız koyabilirmiyiz havalandırmada kullanılacak bu iş için yapılmış cihazlar biraz pahalı yardımlarınızı bekliyorum.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
termostatın 0-10 volt çıkışı varsa ısı değerine göre ayarladığın frekansa düşüp yükselir ayrıca 4 kademe ayrı ayrı hızlarda çalıştırabilirsin mesela Lı1 + 24 birinci hız Lı1 Lı3 + 24 ikinci hız gibi.
termostadın normal tek çıkış rolesi var ısı arttımıydı röleyi çekiyor
ayrıca bahsetmiş olduğun bağlantı nasıl olacak biraz detaya inebilirsen çok teşekkür ederim yardımına
arkadaşlar atv 31 i dijital termostada (enda1412 gibi) bağlama imkanımız varmı
bağlantımız nasıl olmalı ısı artıkça invertörün hz artacak 4 kd me hız koyabilirmiyiz havalandırmada kullanılacak bu iş için yapılmış cihazlar biraz pahalı yardımlarınızı bekliyorum.
4 kademe hız koymana gerek yok ısı göstegesini seçerken 0-10 volt veya 4-20 ma çıkışlı olanlardan seçersen atv 31 bağlantısını buna göre yaparsın (analog giriş AI3 ve +24)minimum ve maksimum değerlerini ayarlayıp sıcaklık göstergesinin verdiği çıkışa göre motor devrin hızlanıp yavaşlar
böyle bir şey uygulamayı düşünürsen ATV 31 parametre ayarları için yardımcı olurum.
S.A.
Siz bunu seçtiğiniz dereceye göremi yapacaksınız yoksa termostatdan gelen 0-10 v göre çalıştırırmısınız. Eğer böyle ise yardımcı olurum. Kolay gelsin.