merhabalar herkese iyi çalışmalar. atv32 hakkında sorum olacak.
1-start butonu(ledli)
2-acil stop butonu
3-ileri-geri butonu(kalıcı olan 1-0-2)
4-ileri-geri butonu(kalıcı olmayan yavaş dönme için)
run komutu verildiginde start butonunun ledi yanıcak.acil stop'a basınca durucak ve acil stop'a basmadanda durdurabilmek istiyorum bu bağlantıları atv32'de nasıl yapabilirim.Yorumunu ve katkılarını esirgemeyen herkese şimdiden teşekkürler.
 
Slm kardeş bi sorum olacak forumda yeni konu nasıl açılıyor
 
LI1 ve LI2'yi ileri ve geri olarak tanımlarsın.
LI1'e sinyal gelince ileri, LI2'ye sinyal gelince geri hareket eder.
Acil butonunda (normalde kapalı) p24 ve sto uçlarına bağlarsın.