Son kisimda bi hata var,tek fazli sistemlerde gerilim dusumu 1,5 tir ama uc fazli sistemlerde yuzde 3 olmalidirGerilim düşümü hesabı üç fazlı ve tek fazlı hatlar için ayrı ayrı formüller bulunmaktadır.
3 fazlı hatlar için : %u = 0,0124 x L x N / S
Tek fazlı hatlar için : %u = 0,074 x L x N / S
Bu formüllerde;
L = çekilecek kablonun uzunluğu
N= beslenecek yükün gücü
S= çekilecek kablonun kalınlığıdır.
buradan bulacağın sonucun 1.5 dan küçük bir değerse kesit doğru seçilmiştir.