Değerli ustaların tesisat işi ile pek uğraşmıyorum. Ancak bir Elektrik teknikeri olarak karşıma sürekli çıkıyor... bazen işin içinden çıkamadığım zamanlar oluyor ... enteresan bir arıza ile karşılaştım yine ve böyle arızalar hep beni buluyor malesef...
Resimde görmüş olduğunuz gibi 12 adet 400 w projektör aydınlatma devresi var. L2 fazinda daha önceden oluşan bir arızadan dolayı (nedenini bilmiyorum) bu faza ait 1 projektör patlamış bir tanesinin de lambası patlamış. Arızalı olan ve lambası patlayan projektörleri komple degistirdim. Yine de projektörler çalışmadı.
Karşılaştığım sorun şu
1. Projektörleri bağlamadan yaptığım ölçümde
L1 L2 400 V 50 HZ
L1 L3 400 V 50 HZ
L2 L3 400 V 50 HZ
L1 N 230 V 50 HZ
L2 N 230 V 50 HZ
L3 N 230 V 50 HZ
2. projektörlerden birtanesini veya ikisini birden bagladigimda
L1 L2 400 V 50 HZ
L1 L3 400 V 50 HZ
L2 L3 400 V 50 HZ
L1 N 400 V 50 HZ
L2 N 0 V 50 HZ
L3 N 400 V 50 HZ
Linye basından ölçüm yaptigimda sorun yok fazlar arası ve faz nötr arası gerilimler normal.
her projektörün kendine ait bir bağlantı buati var. temsili resim deki gibi. öncesinde daha fazla L1 L2 L3 fazindan beslenen projektör var bunlarda sorun yok. Yani arızamız L2 fazina bağlı son 2 projektör de
Bu iki projektör bağlandığı zaman L2 N arasındaki potansiyel farkı göremiyorum. Yani 0 volt 50 HZ.
Projektörler değişti lambaları değişti
Bağlantı noktaları kontrol edildi
Projektör kablo kontrolleri yapıldı
Ayrıca sitem de kacak olması da olanaksız olarak görüyorum 3 fazli kaçak akim rölesi ile besleniyor...
Bunun nedeni ne olabilir .....
Resimde görmüş olduğunuz gibi 12 adet 400 w projektör aydınlatma devresi var. L2 fazinda daha önceden oluşan bir arızadan dolayı (nedenini bilmiyorum) bu faza ait 1 projektör patlamış bir tanesinin de lambası patlamış. Arızalı olan ve lambası patlayan projektörleri komple degistirdim. Yine de projektörler çalışmadı.
Karşılaştığım sorun şu
1. Projektörleri bağlamadan yaptığım ölçümde
L1 L2 400 V 50 HZ
L1 L3 400 V 50 HZ
L2 L3 400 V 50 HZ
L1 N 230 V 50 HZ
L2 N 230 V 50 HZ
L3 N 230 V 50 HZ
2. projektörlerden birtanesini veya ikisini birden bagladigimda
L1 L2 400 V 50 HZ
L1 L3 400 V 50 HZ
L2 L3 400 V 50 HZ
L1 N 400 V 50 HZ
L2 N 0 V 50 HZ
L3 N 400 V 50 HZ
Linye basından ölçüm yaptigimda sorun yok fazlar arası ve faz nötr arası gerilimler normal.
her projektörün kendine ait bir bağlantı buati var. temsili resim deki gibi. öncesinde daha fazla L1 L2 L3 fazindan beslenen projektör var bunlarda sorun yok. Yani arızamız L2 fazina bağlı son 2 projektör de
Bu iki projektör bağlandığı zaman L2 N arasındaki potansiyel farkı göremiyorum. Yani 0 volt 50 HZ.
Projektörler değişti lambaları değişti
Bağlantı noktaları kontrol edildi
Projektör kablo kontrolleri yapıldı
Ayrıca sitem de kacak olması da olanaksız olarak görüyorum 3 fazli kaçak akim rölesi ile besleniyor...
Bunun nedeni ne olabilir .....