4 damarli kablo kullanmanizi ve her bir bir diregin topraklama ihtiyacini munferit olarak yerinde cozmenizi oneririm. Kablo kesidinin 4x16 mm2 mi yoksa daha kalin kesitli mi olacagina akim kontrolu ve gerilim dusumu hesabinizi yaptiktan sonra karar veriniz. R, S, T, fazlarini oyle bir dagitirsiniz ki, herhangi bir fazi kapattiginizda ayndinlatmada arzu ettiginiz kisitlamayi yapabilirsiniz. Ayni direge bagli armaturlerin birini bir faza digerini baska bir faza baglamak gibi...( Direkler arasi mesafenizi verirseniz sevinirim. )
Gerilim dusumu hesabi yaparken, asagidaki formati kullanabilirsiniz :
(0.074xPxL)
%3 = ---------------- x ( 1+2+3+4+.......+n )
S
Burada
P=Her bir lambanin gucu
L=Kablolar arasi mesafe
n=Lamba adedi